9.1 工作票一般由工作负责人填写,办票前的现场勘测工作均应由该项工作负责人亲自介入。工作票由工作票签发人当面签发,严禁电话签发。如现场需重新填办工作票(变更工作负责人或增加工作任务),且工作票签发人无法当面办理时,可以通过电话联系签发,但应在工作票登记册和工作票备注栏分别注明,并应将原票附在重新填办的工作票上,以便考核。
9.2 变电安规“3.2.7.5持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,工作负责人应将其中一份工作票交变电站或发电厂许可人许可工作”。变电站受理该项工作的工作票时,只负责本站所做的安全措施是否完善并符合工作票的要求。此工作只有得到工作票上全部许可人的许可后,方可开始工作。
9.3 二次工作安全措施票,是二次系统上工作(继电保护、控制回路、自动装置、通信通道)的具体技术措施,填写此票时应填写此项工作的工作票票号。
9.4 工作任务单,是工作票所列工作的延伸,其安全组织措施、技术措施应与工作票要求一致,应填写此项工作票票号。一式二份由工作负责人签发,由各小组负责人收执。
9.5 关于多班组工作的说明:1.多班组工作时可跨部门合办一张工作票;工作班人员栏可只填写各班组负责人的姓名及共几人,但在确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施工作班组人员签名栏填写时,除工作负责人外所有工作人员都应签名(含临时工负责人),填写空间有限时可补签在备注栏内,备注栏填写不下时应补页填写并附在本票上。签名时必须为本人亲自签名不得代签或非规范签名。2.如各小组持工作任务单时,各小组应在所持工作任务单上签名;3.多班组工作时总工作负责人不能担当小组负责人。
9.6 第一种工作票,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真的工作票许可应待正式工作票到达后履行。临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。
9.7 我局变电操作暂不实行单人操作和检修操作方式,单人操作待条件成熟后,局再行按《安规》规定执行单人操作。
9.8 关于丝具取芯子的说明:①涉及许可人所操作的丝具应取下三相芯子;②配电台区上的工作所拉开的高压跌落丝具可不取下三相芯子,但其它安全措施应全部实施;③检修班组工作范围内的丝具不用取下芯子。
9.9 许可工作方式:变电站作业和10kV及以下配网作业的许可工作,必须当面进行(含工作票和停送电申请方式)。35kV及以上电力线路(含带电作业)作业的许可工作,可采用电话许可,但许可的全过程必须录音。电话许可时双方应先自报单位、姓名,调度值班员应按规范术语下达调度指令,申请人应记录并复诵,再由下令人确认无误后执行。如有疑问或不清楚时,必须再次重复确认,直至指令清楚无疑后方可执行。
9.10 全部工作完毕后,工作班应清扫整理现场,工作负责人应先周密检查,待所有的自设安全措施全部拆除,全体人员撤离工作地点后,再向运行人员交待所修项目、发现问题、试验结果和存在的问题后(变电检修应与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件等),即可终结工作班组的工作票。
9.11 运行班组工作票的终结只有等待自设的接地线已拆除或接地刀闸已拉开,临时遮栏已拆除,标示牌已取下,长设遮栏已恢复,调度调管接地线和接地刀闸已汇报调度,工作票方告终结。
9.12 关于外委工程的许可与签发:1.外包单位应对外委施工单位履行施工资质、工作人员体检证明、签定安全协议书、施工合同及安全教育审核手续;2.外委施工单位设备运行单位对每个工作面进行书面两交底手续;3. 外委施工单位或非本单位有关人员来我局生产现场作业,其工作票实行双签发制度。即工作票先由施工单位负责签发,再报设备运行管理单位签发。工作票方可有效,运行人员才能受理。此票中施工单位应负责所派的工作负责人和作业班人员是否符合《安规》中对作业人员要求的基本条件,是否适当和充分;设备运行单位只对工作票所填的安全措施是否正确完备负责。
9.13 局有关生产单位或施工单位到用户进行电气作业时,需持经局批准的票样,由经局每年批准、公布的具有工作票签发和工作负责人资格的人员担当该项工作的工作票签发人、工作负责人,并应经用户的值班电工办理许可手续后,方能进行工作。
9.14 咸阳供电局线路停、送电申请书,是输配电线路停、送电业务联系的依据,不能替代工作票;
9.15 二次工作安全措施票,是在继电保护及自动装置二次回路上等工作需要采取安全措施时,与变电第一、二种工作票、咸阳供电局事故应急抢修单配套使用,一并考核。
9.16 电气设备检修施工实行现场勘察制度。
9.16.1 进行电气设备检修或施工作业前,工作票签发人、工作负责人认为有必要到现场进行实际勘察的,施工、检修作业单位均应组织现场勘察,并作好相关记录。
9.16.2 现场勘察应查看作业环境、需要停电的范围、保留的带电部位以及存在的主要危险点等。
9.16.3 根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和难度较大的工作,由组织者确定绘制作业区间内电气一次接线图、确定地线及围栏布置编制组织措施、技术措施和安全措施以及危险点分析与控制措施(简称施工方案)。大中型工作必须编制施工方案
9.17 持电力线路、电缆工作票进入变电站进行架空线路、电缆的工作,或要求交叉跨越带电线路停电的工作,可采用以下两种方式:⑴增填工作票份数,线路(电缆)工作许可人、变电站工作许可人及工作负责人各执一份。⑵在工作票上增添第二、第三许可人签名,第二、第三许可人不留工作票,但必须填写运行记录。
9.18 非局管辖的其它电力建设施工企业的工作票签发人,须经局安监部对其签发资质确认备案并通知相关单位后,方准签发工作票。
9.19 非运行单位(工程公司、检修公司等)在运行线路上工作时,应按下列规定执行。
9.19.1 由检修施工单位签发工作票,并在工作前一日送设备运行主管单位或供电站运行值班员;
9.16.2 线路运行单位或供电站收到工作票后,依据工作票要求填写《供电局线路停、送电申请书》一式两份,送交设备调管单位;
若停电设备属供电站直接调管,则由供电站直接受理工作票并履行工作许可手续。
9.16.3 工作当天,设备调管单位根据《供电局线路停、送电申请书》要求,完成线路停电的安全措施,并当面或电话许可。
9.16.4 停送电联系人依据已许可的《供电局线路停、送电申请书》,对所受理的线路工作票当面履行许可手续。
9.16.5 检修施工单位工作完工后,应当面向停送电联系人汇报工作完工并经验收合格,办理工作票终结手续。停送电联系人再向设备调管单位办理结束手续。
9.16.6 若需外单位线路配合停电工作时,需在工作的前一天递交书面申请,并办理审批手续。
10 本标准引用的名词说明
(1)电气设备电压分级:电气设备电压等级在1000伏及以上为高压设备;电压等级在1000伏以下为低压设备。
(2)待用间隔:母线连接排引线已接上母线的备用间隔,同时应纳入调度管辖范围(建立待用间隔命名、待用间隔工作管理制度)。
(3)低压带电工作与低压带电作业:在接户、进户装置上的低压带电工作
属低压带电工作,在低压主干线和分支线的带电工作称低压带电作业。
低压带电工作可按电话或口头命令执行。低压带电作业应填写带电作业票。
(4)一个电气连接部分:系指电气装置中间用隔离刀闸(含跌落丝具)截然分开后,其导体无论延伸到什么地方,均算做一个电气连接部分。
(5)单元系统检修:系指一段母线、一台主变(含多侧开关)的连接设备均已转入检修状态。
(6)遥控操作:系指从调度集控站发出的远方操作指令,以微机监控或变电站的RTU当地功能为手端,在远方实现的操作。
(7)程序操作:是遥控操作的一种方式,但程序操作作为远方操作指令应为批命令。
(8)检修人员操作:由检修人员完成的操作。
检修操作应由经设备运行管理单位考试合格、批准的本企业检修人员进行,应明确可操作的设备电压等级及状态转换。
(9)二元指示变化:指机械指示、电气指示、仪表遥测遥信信号变化等,至少应在两个指示已同时发出对应变化。
(10)变电事故应急处理:指变电事故(故障)紧急异常处理,由运行值班人员按调度规程或现场运行规程的有关规定进行的应急处理。可不办操作票。
(11)变电事故应急抢修:指变电事故(故障)、紧急缺陷处理,由检修人员进行的应急抢修。应办事故应急抢修单。如设备损坏比较严重,修复时间超过局规定抢修时限或因等待备品备件或需扩大停电范围才能处理等原因,而造成短期内难于进行应急抢修的作业,应转入正常检修。并按正常程序办理工作票手续。
(12)电力线路事故巡线:指运行中电力线路(含电缆)发生事故(故障)的原因查找,由运行人员按调度指令或运行值班人的命令进行的查线工作并采取防范措施。可不办工作票。
(13)电力线路事故应急抢修:电力线路(含电缆)设备设施因事故(故障)或紧急缺陷需紧急处理,均应填写事故应急抢修单,并履行相关的许可手续。
11 附录
附录1:倒闸操作票术语
操作术语
1 通用术语
1.1 充电
使设备带标称电压但不接带负荷。如有重合闸,重合闸应退出。
1.2 X次冲击合闸
合拉开关X次,以额定电压对设备接连进行X次充电。
1.3送电
使设备从不带电状态到带电状态的一系列操作的总称。
1.4 停电
使设备从带电状态到不带电状态的一系列操作的总称。
1.5 零起升压
给设备由零起逐步升高电压,至预定值或直到额定电压,以确定设备无故障。
1.6 合环
合上网络内某开关将网络改为环路运行。
1.7 同期合环
检测同期后合环。
1.8 解环
将环状运行的电网解为非环状运行。
1.9 并列
使两个单独电网或电源与电网同期合并为一个电网运行。
1.10 解列
将一个电网分成两个电气相互独立的部分运行。
1.11 运行转检修
拉开设备各侧开关及刀闸,并在设备可能来电的各侧合上接地刀闸(或挂上接地线),按“安规”规定挂标示牌、装设遮栏。
1.12 检修转运行
取下标示牌、拆除遮栏,拉开设备各侧接地刀闸,合上各侧能够运行的刀闸和开关,设备转为运行状态。
1.13 运行转热备用
拉开设备各侧开关。
1.14 热备用转运行
合上除检修要求不能合或方式明确不合的开关以外的设备各侧开关。
1.15 运行转冷备用
拉开设备各侧开关及刀闸。
1.16 冷备用转运行
合上除检修要求不能合或方式明确不合的开关以外的设备各侧刀闸和开关。
1.17 热备用转检修
拉开设备各侧刀闸,在设备可能来电的各侧合上接地刀闸(或挂好地线),并按“安规”规定挂标示牌、装设遮栏。
1.18 检修转热备用
取下标示牌、拆除遮栏,拉开设备各侧接地刀闸(或拆除地线), 合上除检修要求不能合或方式明确不合的刀闸以外的设备各侧刀闸,使设备转为热备用状态。
1.19 冷备用转检修
在设备可能来电的各侧合上接地刀闸(或挂好地线),并按“安规”规定挂标示牌、装设遮栏。
1.20 检修转冷备用
取下标示牌、拆除遮栏,拉开设备各侧接地刀闸(或拆除地线), 使设备转为冷备用状态。
1.21 热备用转冷备用
拉开设备各侧刀闸。
1.22 冷备用转热备用
合上设备各侧刀闸。
2 开关和刀闸
2.1 合上开关
使开关由分闸位置转为合闸位置。
2.2 拉开开关
使开关由合闸位置转为分闸位置。
2.3 合上刀闸
使刀闸由断开位置转为接通位置。
2.4 拉开刀闸
使刀闸由接通位置转为断开位置。
3 线路
3.1 线路强送电
线路开关跳闸后,经检查变电站内一、二次设备正常,而线路故障未经处理,将线路重合闸停用(即投直跳)或退出,即行给线路送电的情况。充电正常后,线路重合闸按规定投入。
3.2 线路试送电
线路开关跳闸,对线路故障处理后,将线路重合闸停用(即投直跳)或退出,首次给线路送电。充电正常后,线路重合闸按规定投入。
4 母线
4.1 倒母线
线路、主变等设备以不停电方式从联结在某一条母线运行改为联结在另一条母线上运行。
5 继电保护
5.1 保护投跳闸
指投入保护的功能压板和出口压板。
5.2 保护退出
指打开保护的功能压板和相应的出口压板。
5.3 保护投信号
指投入保护的功能压板,退出其相应的出口压板。
5.4 母差保护方式改变
XX千伏母差保护由单母方式改为双母方式。
XX千伏母差保护由双母方式改为单母方式。
XX千伏母差保护由固定方式改为非固定方式。
XX千伏母差保护由非固定方式改为固定方式。
5.5 重合闸按XX方式投入
综合重合闸有四种投入方式,即综重、单重、三重和停用(即直跳)方式,按规定选择其中的一种方式投入。
重合闸投入方式还有:先重(即短延时)、后重(即长延时)、检同期、检无压、非同期(即无检定)等。
6 安全自动装置
6.1 投入
6.2 投XX方式
6.3 投跳闸
6.4 投信号
6.5 XX功能投入
6.6 XX压板投入
6.7 退出
6.8 XX功能退出
6.9 XX压板退出
7 接地刀闸及地线
7.1 合上接地刀闸
用接地刀闸将设备与大地接通。
7.2 拉开接地刀闸
用接地刀闸将设备与大地断开。
7.3 挂地线
用地线将设备与大地接通。
7.4 拆除地线
拆除地线,将设备与大地断开。
8 变压器分接头
8.1 XX变分接头从X档调到X档
XX变压器分接头从X档调到X档。
8.2 XX变分接头从XX千伏档调到XX千伏档
XX变压器分接头从XX千伏档调到XX千伏档。
9 用电和限电
9.1 将XX kV XX变电站以不停电方式倒至XX kV XX变电站用电
先合环,后解环,将XX变电站由原供电变电站倒至另一变电站用电。
9.2 将XX kV XX变电站以停电方式倒至XX kV XX变电站用电
先将XX变电站停电,然后再将其倒至另一变电站用电。
9.3 用户限电
通知用户按调度指令自行限制用电负荷。
9.4 拉闸限电
拉开线路开关强行限制用户用电。
9.5 X分钟内限去超用负荷
通知地调或用户按指定时间自行限去比计划指标高的那部分用电负荷。
9.6 X分钟内按事故限电顺序表切掉X万千瓦
通知下级调度或运行值班员在规定时间内按事故限电顺序表切掉X万千瓦负荷。
10 新建(或改建)设备启动
10.1 定相
用仪表或其它手段,检测两电源的相序、相位是否相同。
10.2 核相
用仪表或其它手段,检测设备的一次回路与二次回路相序、相位是否相同。
10.3 LH极性测量
用仪表或其它手段,检测设备的LH二次回路极性是否正确。
倒闸操作票项目术语:
1、拉开(合上)××××开关。
2、检查××××开关确已拉开(合好)。
3、检查××××开关确在分闸位置(用于静态、撤出备用或合闸前)。
4、取下(给上)××××开关合闸保险。
5、拉开(合上)××××刀闸。
6、检查××××刀闸确已拉开(合好)。
7、取下(给上)××××控制保险。
8、检查1号主变由运行转热备用后,2号主变确不会过负荷。
9、拉开××××开关,检查负荷分配。
10、检查××××开关、线刀闸、母刀闸及其引线确无短路接地。
11、检查×号主变及三侧(两侧)开关、刀闸、引线确无短路接地。
12、验明××××开关与××××刀闸间确无电压。
13、在××××开关与××××刀闸间挂#×接地线。
14、验明××线刀闸线路侧确无电压。
15、在××××线刀闸线路侧挂#×接地线。
16、合上(拉开)××××××接地刀闸。
17、检查××××××接地刀闸确已合好(拉开)。
18、验明×××××刀闸与高压保险间确无电压。
19、在×××××刀闸与高压保险间挂#×地线。
20、拆除××××开关与×××××刀闸间×号地线。
21、拆除××××刀闸线路侧#×地线。
22、拆除××××刀闸与高压保险间#×地线。
23、拉开(合上)××××开关重合闸把手。
24、退出(投入)××××××保护压板。
25、将××距离保护YH电源把手由×段切至×段,检查装置应无异常。
26、将#×主变重瓦斯保护压板投至信号(跳闸)位置。
27、退出因YH停运而必须退出的保护及自动装置。
28、拉开(合上)××YH快速开关。
29、取下(给上)××YH二次保险。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。