4.3.9 备注栏:
填写指定的专责监护人姓名和负责监护的工作人员、工作地点、具体工作。填写在工作票的安全措施和注意事项中未包括的其它注意事项。填写配合停电线路及用户线路应采取的安全措施。
4.4 配电线路第一种工作票补充规定
4.4.1 工作的线路或设备双重名称:填写电压等级、双重名称。
4.4.2 安全措施
4.4.2.1 填写要求变电站(或调度)应采取的安全措施:
①拉开××变停电线路的开关和两侧刀闸(有旁刀闸者也应拉开);
②拉开危及该线路停电业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行及同杆架设线路的开关和刀闸(若另一线路属外班站、外单位、则在工作票备注栏注明,并另外办理停电申请);
③在所拉开关的线刀闸线路侧挂接地线一组;
4.4.2.2 填写供电站(许可人)应做的安全措施:
①拉开可能送电至停电线路的各侧分段(联络)开关、刀闸(丝具),拉开的丝具均应取下三相芯子;
②拉开工作地段内的支线、配变的开关、刀闸(丝具);
③拉开有可能反供电的低压电源开关和刀闸;
④许可人在可能送电至工作地段的各侧(不含反供电)挂地线,所挂地线应靠近工作地段(若是运检合一班站,不填此项)。
⑤在拉开的开关、刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标示牌。在拉开的分路丝具杆上距地2.5米处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标示牌(或杆下留人看守)。
4.4.3 工作班应挂接地线:
在填写工作票时,由工作负责人一次写完挂接地线的具体位置(杆号),所挂接地线的编号在挂完接地线后,由操作人将接地线号填入,并亲笔签名。对于多人操作者,每人分别签名。
若是运检合一班组,只填此栏,由操作人签名。
4.4.4 工作票终结:系指工作班收执的工作票终结。
操作人将所拆除的接地线编号填在“接地线编号”栏内,一栏内可填多组接地线编号,并在“操作人”栏内签名。
4.4.5 现场示意附图:
画出工作地段所涉及的线路名称、线路走径及应拉开的开关、刀闸(丝具)位置、所挂接地线的杆号、方位。
所有在工作票中出现的变电站名称、线路杆号(包括交跨、双电源、同杆架设)、设备的名称、编号,都应在附图上注明。接地线的位置用接地符号标示清楚。
4.5 线路第二种工作票填写标准
4.5.1 注意事项(安全措施)栏:
主要填写工作人员活动范围及其携带的工具及材料等对带电体应满足的安全距离;为防止工作人员触电或感应电伤害应采取的安全防护措施和设施;防有害气体伤害应采取的安全措施;为确保工作安全应满足的工作条件及天气(天气良好,风力不大于5级。)情况等,并履行签发手续(签名)。
4.5.2 电力电缆工作的补充安全措施(工作许可人填写)栏:
主要填写进入发电厂、变电站内进行电缆工作时,工作许可人(值班运行人员)补充的安全措施。如进入电缆沟道工作,应有防止有害气体伤害的措施,应在工作许可栏的第二项做好记录,并履行许可手续(签名)。
4.5.3 电力电缆工作的工作票延期栏:
工作票需办理延期手续时,工作负责人应在有效工作时间尚未结束以前依《调规》规定向值班运行人员提出申请,经同意后给予办理,并在工作票延期栏及时做好记录、履行许可手续(签名)。
4.5.4 电力电缆工作的工作票终结栏:
对于电力电缆线路上的工作,由工作负责人在工作终结后,在工作票的终结栏第一项内记录工作终结的时间并签名。
对于进入发电厂、变电站内进行的电力电缆工作,在工作票的终结栏第二项内记录工作终结时间;工作人员已全部撤离;材料及工具已清理完毕。最后工作许可人与工作负责人履行工作终结手续。
4.5.5 备注栏:
填写注意事项(安全措施)栏内未包括而又必须强调工作班组自己要注意的安全注意事项。如:安装防鸟刺时禁止将脚伸向横担下方。
4.6 线路带电作业工作票填写标准
4.6.1 停用重合闸线路(应写双重名称)栏:
填写需停用的线路重合闸。如:停用3792渭庄线重合闸。
4.6.2 工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近带电设备名称)栏:
填写要采用的带电作业方式,或邻近带电设备的双重名称。
4.6.3 注意事项(安全措施)栏:
填写进行该项带电作业时,对所用工器具应进行的检查、测试及标准,工作人员及其所用的工具、材料等,应满足带电作业要求与带电体的安全距离,绝缘工具、绝缘操作杆时应保持的有效绝缘长度,带电设备必须具有的绝缘水平,工作人员所处工作点应满足的机械强度,工作人员应采取的个人防护措施及有关注意事项。
确认安全措施及注意事项正确完备后,办理工作票签发手续。
4.6.4 工作负责人签名栏:
工作负责人确认所填本工作票1~7项正确完备后签名。
4.6.5 工作许可栏:
工作负责人经与工作许可人(联系人)联系得到工作许可后,及时记录工作许可人(联系人)姓名并签名。
4.6.6 指定 为专责监护人栏:
在姓名填空处填写专责监护人姓名。
4.6.7 补充安全措施(工作许可人填写)栏:
由工作负责人记录工作许可人(联系人)补充的安全措施。
4.6.8 工作终结汇报调度许可人(联系人) 栏:
由工作负责人向工作许可人(联系人)汇报本带电作业工作终结后,及时记录工作许可人(联系人)姓名,签名并记录汇报工作终结时间。
4.6.9 备注栏:
填写注意事项(安全措施)栏内未包括而又必须强调工作班组自己要注意的安全事项。
4.7 电力线路事故应急抢修单填写标准
4.7.1 抢修任务(抢修地点和抢修内容)栏:
由抢修负责人填写要进行抢修的电力线路双重名称及具体杆(塔)号(段),抢修工作的项目。
4.7.2 安全措施栏:
由抢修负责人根据抢修地点、抢修工作项目填写抢修的安全措施。如:在线路带电情况下抢修时作业人员、工具、材料等与带电体应保持的安全距离,绝缘工具的有效绝缘长度要求,作业人员的安全防护措施等;按线路停电方式进行抢修时应采取的停电、验电、挂短路接地线,装设警告牌等措施。
4.7.3 抢修地点保留带电部分或注意事项栏:
由抢修负责人填写抢修地点保留的带电设备双重名称及部位或注意事项。
4.7.4 经现场勘察需补充下列安全措施栏:
填写经现场勘察后因工作需要而安全措施栏中未涉及到的补充措施。补充措施的采取应经工作许可人(值班调度员/运行人员)的同意。经工作许可人同意后应及时记录工作许可人的姓名和执行完补充安全措施的时间。
4.7.5 许可抢修时间栏:
记录经与工作许可人联系后,工作许可人的姓名和许可抢修的开工时间。
4.7.6 抢修结束汇报栏:
由抢修负责人填写抢修工作结束的时间、现场设备状况及保留的安全措施、工作许可人(值班调度员/运行人员)和本人姓名、结束汇报的时间。
4.8 配电台区专用工作票补充规定
4.8.1 工作地段和任务
填写线路双重名称、线路杆号、配变名称及工作任务,若多项工作任务,则应分项填写。
4.8.2 应采取的安全措施。
在需要采取的安全措施项目后的括号内打勾确认。
4.8.3 终结报告的时间:系指本次工作的最后一台配变工作结束后,工作负责人向许可人汇报工作终结的时间。
4.8.4 配电线路台区工作票停电操作程序
4.8.4.1 工作线路名称、杆号及配变名称:填写工作票时按照“工作地段和任务”栏依次填写,每行只填写一个配电台区,在空行的第一行盖“以下空白”章。
4.8.4.2 停送电操作程序卡:
①操作时间:由监护人填写工作当天的时间。
②在第一台配变操作开始前,操作人,监护人分别在“操作人签名”和“监护人签名”栏签名。
③操作时,操作人和监护人根据“应采取的安全措施”栏的选项,严格按照顺序号进行停、送电操作,每操作完一项监护人在程序卡中相应位置打勾。未操作和未实施的项目不得打勾。
④“许可工作时间”和“送电时间”栏:由监护人实时填写。
4.9 线路小组工作任务单填写标准
4.9.1 一票多班组工作时应划分工作小组,必要可使用小组工作任务单。小组工作任务单一式两份,一份存签发人处,一份交小组负责人执行。
4.9.2 编号、小组工作人员签名、计划工作时间、终结报告等的填法与相对应的工作票相同。
4.9.3 工作小组(包括配合工作的班组)按1#小组、2#小组……排序编队。将本序号小组填写在小组栏内。
4.9.4 工作任务栏:填写工作负责人布置的任务,填法与工作票任务栏相同。
4.9.5 安全措施栏:填写本小组工作中,工作票未涉及到的安全措施和注意事项。
4.9.6 小组工作任务单必须由工作负责人签发。
4.9.7 工作结束后与工作负责人办理小组工作终结手续,并将小组工作任务单交回工作负责人处。
4.9.8小组工作任务单与工作票等统一保存在班组内,存期一年。
5 工作票考核标准
5.1 考核范围:
5.1.1 工作票考核标准适用于第一、二种工作票、带电作业票、事故应急抢修单:
5.1.2 二次工作安全措施票作为工作票、事故抢修单的延伸。
5.2 凡有下列情况之一者属不合格工作票:
5.2.1 无编号、错编号;
5.2.2 未按规定签名;
5.2.3 工作任务或工作地点不清楚,未按规定填写设备名称、编号;
5.2.4 安全措施填写不全,不确切或不具体,关键字(如名称、编号等)漏掉、写错或任意涂改;
5.2.5 保留带电部分、危险点和补充安全措施以及注意事项应填而未填或填写不全。
5.2.6 一张票中工作票签发人、工作负责人、工作许可人三者相互兼任者;
5.2.7 工作票延期或工作负责人变更、增添工作成员未按规定履行手续者;
5.2.8 工作票所列人员中有不符合规定者;
5.2.9 工作范围超出接地线保护范围者;
5.3 工作票的统计
5.3.1 工作票合格率计算
合格率=已执行的合格工作票/已执行的工作票总数×100%。
5.3.2 已执行的工作票按月装订成册,保存期一年。
5.3.3 装订成册的工作票封面应标注年、月、份数、合格率、审核人员。
6 变电站倒闸操作票填写标准
6.1 倒闸操作票执行的基本规定
6.1.1 倒闸操作票应遵照《安规》的要求规范填写,并严格执行。
6.1.2 根据我局生产实际,倒闸操作实行监护操作,暂不执行单人操作和检修人员操作;保护及自动装置的软压板应由保护专业人员进行操作,运行人员不宜操作。
6.1.3 接受、汇报指令应录音,并做好记录。
6.1.4 集控中心应以就地操作为主,遥控操作一般限开关的拉合、电容器投切、主变分接开关调整、主变中性点接地刀闸的操作等,由于条件限制,暂不采用程序操作。
6.1.5 遇雷电、暴风雨等恶劣天气,禁止进行就地操作。
6.1.6 短时解除闭锁装置和使用解锁工具(钥匙)时,需经站长同意并做好记录。
6.1.7 待用间隔设备操作时,应按同级电压的运行设备对待。
6.1.8 有微机制票条件时,应进行微机制票,微机填写操作票时,严格履行操作票审核手续。
6.1.9 倒闸操作票应根据调度或值班长指令填写,命令必须使用正规操作术语及设备双重名称。
6.1.10 操作票应使用钢笔填写,操作票上填写的术语应符合规定,字迹应整齐清晰,不得涂改,设备名称及编号应符合实际。操作票应连续1~100编号,
6.1.11 一个操作任务的操作项目需续页填写时,续页与前面编号相连接,操作项目与前项相连续,续页操作票操作任务栏不填写操作任务,在前页备注栏注明“接下页”;备注栏内不得填写操作项目。
6.1.12 操作任务应填写设备双重名称。一张操作票只能填写一个操作任务。一个操作票内容栏内只能填写一个操作项目,330KV设备、所有主变压器各侧开关、母联、分段、旁路的操作,操作内容栏填写设备编号名称,其它均使用汉字名称。
6.1.13 操作项目顺序不能颠倒,不得漏项。
6.1.14 操作票内容填写完后,未使用完的空格应在第一行空格盖“以下空白”章。
6.1.15操作票发令人、令号、受令人、发令时间、操作开始时间均填在第一页上,操作终了时间应填写在最后一页上,操作人、监护人、值班负责人均须在每页操作票上签名。
6.2 倒闸操作票填写的技术规定
填写倒闸操作票应遵守以下技术规定
6.2.1 每张操作票只能填写一个操作任务。
6.2.2 停电操作必须按照开关——负荷侧刀闸——电源侧刀闸的顺序依次操作。送电操作应按照上述相反的顺序进行。
6.2.3 下列项目应填入操作票内:
6.2.3.1 应拉合的开关和刀闸,跌落保险。
6.2.3.2 检查开关和刀闸、跌落保险的位置。
6.2.3.3 检查接地、短路线是否拆除。
6.2.3.4 在进行倒负荷操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。
6.2.3.5 验电及装拆接地、短路线的地点和部位。
6.2.3.6 应取下(拉开)或给上(合上)控制回路、电压互感器回路的熔断器(空关)。
6.2.3.7 投入、退出保护回路压板,切换保护回路的电压开关。
6.2.3.8 切换断路器“远方/就地”开关 。
6.2.4 下列操作可以不用填写操作票:
6.2.4.1 事故应急处理(事故应急处理应保存原始记录)。
6.2.4.2 拉合开关的单一操作。
6.2.4.3 拉开(合上)或拆除(装设)全站仅有的一组接地刀闸、地线。
6.2.4.4 投入、退出继电保护和自动装置的单一压板。
6.2.5 事故检修后的操作仍按规定填写倒闸操作票。
6.2.6 母线停电。
拉开的母线连接的所有开关、刀闸、YH、电容器、站用变等设备。如何装设接地应视工作设备的范围而定。如整段母线上有工作,则应将所有可能送电至母线的设备接地。若工作仅限该母线上的某一间隔(如XX母刀闸消缺),则应在工作地点两侧将母线接地,并将该间隔接地,其余设备则不必全部接地。
6.2.7 主变压器停电。
拉开主变各侧开关和刀闸,消弧线圈刀闸,主变停送电操作时应合上110KV中性点刀闸。主变系统涉及有工作应将主变各侧开关母侧和主变高压侧接地,主变压器本体上工作应将主变各侧直接接地后方可进行工作。
6.2.8 线路停电。
拉开线路开关和各侧刀闸,若需在线刀闸、阻波器、耦合电容器、穿墙套管上工作,则应将线路接地。
6.2.9 开关停电。
拉开开关和各侧刀闸,将开关两侧接地,若工作人员工作中和出线刀闸不能保证安全距离时,应将线路接地(一般指10KV设备)
6.2.10 电容器停电。
拉开电容器开关、两侧刀闸、电容器、户外刀闸、容量调整刀闸,若在电容器上工作,将电容器放电后,并将其接地。
6.2.11 电压互感器停电。
拉开YH一次侧刀闸,取下二次保险,并将YH接地。
6.2.12 站用变停电。
拉开站用变高低压开关和刀闸,将其高低压侧接地。若站用变为曲折变时,除应拉开曲折变高压侧开关,刀闸和站用变的低压开关和刀闸外,还应拉开消弧线圈刀闸,并在曲折变高低压侧及消弧线圈侧接地。
6.2.13 主变压器和母线等设备停电,操作项目中依次先后拉开几个开关时,每拉——合开关应根据信号及仪表检查开关确已断开,在拉合刀闸前必须检查相应开关实际位置确在断开后,方可操作。
6.2.14 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
6.2.15 开关处于冷备用状态在无工作要求时不应断开开关的信号、控制电源,小车开关处于试验位置时不应取下二次插头。
6.2.16 设备验电
6.2.16.1 无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。
6.2.16.2 对GIS设备及各种形式的带有接地刀闸的开关柜,由于设备原因无法验电的,应检查隔离开关(刀闸)的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,方可合接地刀闸。带电显示器正常情况下退出,在操作前投入运行以确认带电显示器完好。
6.2.16.3 对于高型布置母线,合母线接地刀闸,无法进行验电时,应检查母线所有元件开关刀闸确在“断开”位置,YH二次开关确在断开位置,合上母线YH刀闸,在YH母侧验明确无电压后随即拉开YH刀闸,合上母线地刀闸。
6.2.16.4 330kV电气设备,可采用间接验电方法进行验电。
6.2.17 设备接地
6.2.17.1 对由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。
6.2.17.2 电缆及电容器接地前应逐项充分放电,星形接地电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
6.2.18 对于无人值班变电站设备进行遥控操作,应根据“遥测”、“遥信”量检查设备状况。
6.2.19 编制变电站典型操作票应遵守上述规定。
6.3 倒闸操作票的执行程序
6.3.1 倒闸操作票的执行流程图
6.3.2 倒闸操作应按以下程序进行
6.3.2.1 接受及布置操作任务
①接调度员发布的操作命令时应由变电站运行当值值班负责人受理。
②属调度调管的设备,值班负责人接到调度员发布的操作指令后,应及时安排操作任务,明确操作人和监护人,根据命令内容填写操作票。
③属变电站调管或调度授权的操作,值班负责人应根据运行方式和设备情况及时安排操作任务,明确操作人和监护人填写操作票。
④检修计划安排的设备停电,值班负责人应提前和调度联系询问操作方案,准备好操作票。
6.3.2.2 填写操作票。
①倒闸操作票操作任务应填写设备的双重名称,操作项目应填写设备名称
②倒闸操作票由操作人填写。操作任务要以调度或值班负责人的命令为依据,根据现场运行规程和设备实际运行状态,核对一次模拟系统图,进行填写,并考虑系统变化后的运行方式,继电保护的运行及整定值是否配合,不准直接用现场典型操作票进行操作。
③微机制票时,不得调用操作票库,操作时,必须按照模拟操作顺序生成操作票,由操作人打印操作票。调度命令、值班负责人、监护人、操作人、操作票开始和终结时间必须用手填写。
6.3.2.3 操作票的审核
①操作人填写或打印好操作票后,先由自己核对无误后并签名,然后由监护人对照模拟图逐相审核,若发现错误,应由操作人重新填写或打印,并应在被审的错误票上盖“作废”章。操作人、监护人审核无误后将操作票交值长检查签字,操作票方可执行。
②对于全站停电、倒母线、主变停电等重要操作,在值长审核后,还应由站长或技术员审核。
6.3.2.4 操作票的执行:
① 操作人、监护人应先在模拟图上按照操作票所列的顺序进行模拟操作,再次对操作票的正确性进行核对,模拟操作正确无误后再进行倒闸操作。模拟操作也要执行监护、唱票、复诵制度。
②操作时,监护人和操作人要正确走位,操作人在前,监护人在后,到现场后双方先核对设备名称、编号、所站位置与操作票相符,再记录操作开始时间.
③监护人按操作票逐项发布操作命令,操作人指明设备名称进行复诵,监护人核对无误后说“对,执行”,操作人方可打开防误闭锁装置,即进行操作。每操作完一项由监护人在操作项目前做 “√”记号,然后再进行下一项操作。操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准擅自解除防误闭锁装置,直至弄清楚后再进行操作。
④监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。
⑤操作应在规定时间完成。
6.3.2.5 操作后检查
操作票项目全部操作完毕,监护人应会同操作人对已操作的设备进行检查,确认被操作的设备位置正确无误后,监护人在操作票上填写终了时间。
6.3.2.6 操作票盖章及记录
全部操作完毕后,监护人应及时向值长汇报操作命令执行情况及终了时间,值班长对票面检查后,加盖“已执行”章。
7 电力线路倒闸操作票填写标准
7.1 下列操作可不使用操作票
1) 事故紧急处理和拉合断路器(开关)的单一操作。
2) 在工作负责人或运行人员监护下,在高压配电室、箱式变电站上工作而进行的拉开低压侧刀闸、高压侧隔离开关或跌落式熔断器等操作。
3) 在工作负责人或运行人员监护下,在停电的高压、低压引线上进行验电、接地等操作。
7.2 操作票的执行程序(同6.3条)
7.3 倒闸操作票填写标准
7.3.1 倒闸操作票应根据发令人(值班调度员或工区值班员)的操作指令(口头、电话或传真、电子邮件)用钢笔或圆珠笔填写,并正确记录发令人和受令人的姓名。要求书写和签名工整,字迹清晰、正确,按标准格式用标准术语逐项认真填写,不得错填、漏填,不得任意涂改。用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。由值班负责人审核无误。手工或电子签名后交操作监护人执行。
7.3.2 单位栏:填写本班站全称。
7.3.3 编号栏:以线路或设备操作任务的先后次序,按-年-月-日-序进行数字编号。
例: 2005年5月10日08时30分进行的第一个操作任务,编号编为:2005-05-10-01;
2005年5月10日10时0分进行的第三个操作任务,编号编为:2005-05-10-03。
7.3.4 操作任务应填写要操作的具体任务和设备双重名称(即设备名称和编号)。
7.3.5 每份操作票只能填写一个操作任务。每个操作序号内只能填写一个操作项目。操作项目的顺序不能颠倒、漏项。
7.3.6 凡拉、合开关、倒闸(含接地倒闸)的操作,均需再下一操作顺序上列出检查项目,以提醒检查拉合开关、倒闸(含接地倒闸)的操作到位情况。
7.3.7 操作人和监护人应结合所要进行的工作对照模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并由操作人和监护人分别签名。
7.3.8 操作票未使用完的空格应从空格第一行起盖“以下空白”图章。
7.3.9 一个操作任务需填写两页以上的操作票时,在备注栏中注明接第×页。
7.3.10 操作开始的时间:将即将操作首相任务的时间填在第一页的 “操作开始时间”上;操作终了时间:将最后一项任务的操作终了的时间填在最后一页的 “操作终了时间”上。
7.3.11 每操作完一项,应及时在打“√”格打“√”。
7.3.12 操作票执行完毕后,在最后一页加盖“已执行”图章。
8 倒闸操作票的考核
8.1 凡有下列情况之一者均属不合格操作票
8.1.1 无编号、无顺序号或序号不连续(配网编号不连续)。
8.1.2 无发令人、受令人、发令时间
8.1.3 无操作开始时间或终了时间
8.1.4 无操作任务或任务未采用双重名称或操作项目与操作任务不符
8.1.5 未按规定打勾
8.1.6 操作票漏项、倒项和不允许的并项检查
8.1.7 未按规定签名者
8.1.8 关键字不清或任意涂改
8.1.9 未盖“已执行”或“作废”图章
8.1.10 有“同上”或者省略号者
8.1.11 非操作人员填写的操作票
8.1.12 操作前未进行操作模拟者
8.1.13 操作术语不符合规定且含义不清者
8.1.14 有续页而未写“接下页”
8.1.15 所余空白表格未盖“以下空白”章者
8.1.16 票中所写名称和编号与设备实际名称、编号不符者
8.2 操作票的统计考核
8.2.1 班站安全员或站长每月底对当月的操作票进行审核,并在备注栏右侧盖上“合格”或“不合格”的印章,统计合格率上报有关部门。
8.2.2 使用过的操作票按月装订,保存期一年.
8.2.3 操作票合格率计算办法:
操作票合格率=已执行的合格票数/已执行的票总数×100%
8.2.4 各单位根据现场各种运行方式制定的典型票,仅供运行人员平时学习和填写操作票时对照比较,不得作为正式操作的依据.
8.2.5 填写错误及未执行的操作票要盖“作废”章,不得撕毁。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。