有关220KVX母线检修与拆除措施的操作票使用说明,包括检查220KV母联200开关确在分位,检查220KVX母PT XXX—X接地刀闸确已合好,检查220KVX母线所有工作票已全部收回等等。
一、220KVX母线的检修措施
1.模拟操作
2.检查220KV母联200开关确在分位
3.用合格的验电器验明220KVX母A、B、C三相确无电压
4.合上220KVX母PT XXX—X接地刀闸
5.检查220KVX母PT XXX—X接地刀闸确已合好
6.用合格的验电器验明220KV母联200开关与母联200—1(2)刀闸之间三相确无电压
7.合上220KV母联200—D61(D62)接地刀闸
8.检查220KV母联200—D61(D62)接地刀闸确已合好
9.用合格的验电器验明220KV电铝X线XXX刀闸与220KVX母线之间确无电压
10.在220KV电铝X线XXX刀闸与220KVX母线之间装设#XX接地线一组
11.根据检修要求做安全措施
12.汇报记录
二、220KVX母线的拆除检修措施
1.检查220KVX母线所有工作票已全部收回
2.拆除220KV电铝X线XXX刀闸与220KVXX母线之间#XX接地线一组
3.拉开220KVX母PT母线侧XXX—X接地刀闸
4.检查220KVX母PT母线侧XXX—X接地刀闸确已拉开
5.拉开220KV母联200—D61(D62)接地刀闸
6.检查220KV母联200—D61(D62)接地刀闸确已拉开
7.检查220KVII母安全措施已全部拆除
8. 汇报记录