有关家中电路老跳闸的问题,一合闸就掉电,跳闸故障频发,很是让人头疼,这里总结了家里电路老跳闸的故障检修思路,帮助大家从四个方面来查找跳闸原因,一起来看下。
1、故障分析
总跳闸原因有四种,过流,漏电第三种短路跳闸,但短路跳闸后不能合闸,基本可以排除这类故障,第四种原因是空开或漏保内部脱扣部件损坏跳闸。
先分析下过流跳闸故障检查和维修方法:
过流跳闸,这个好检查,你可看下空开额定电流是多少A在算下家中用电总功率是否超过空开额定电流,如果超过额定电流或者等于空开额定电流,那更换一个大一规格空单就行,计算公式电流I=功率P÷电压u=电流根椐电流选空开,根椐计算电流大小看是否过流
2、漏电跳闸故障检查和维修方法
漏电跳闸检查步骤,第一步先把总闸合上其它几路闸都不合看是否还跳闸,如果合一会不跳闸,就依次从前到后一路闸一路闸合,合上每一路闸都等一会看是否跳,如果跳闸就把跳闸那路断路器拉下,在合后面依次检查直到全部检查完毕,找出跳闸线路后,把跳闸线路在分别在线路接线盒处,再把线路分三段断开按上面方法查找漏电点,直到找到漏电点,修复后,合闸送电。
3、第三种短路跳闸故障检查方法
如果家中线路接头处绝缘老化,在大功率用电器用电时会引起接头处打火起热,从而引起短路跳闸,可以用上边方法依次合闸法查找短路相,找到故障点后,修复后,合闸送电。
4、第四种跳闸原因
漏保或空开内部损坏跳闸,直接拿个新空开或漏保直接换上,如果换上不跳闸,那就证明空开自身损坏,如果换上新空开继续跳闸,就按上面分路分段查找法查找原因,找到故障点,修复后,合闸送电。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。