有关热电厂工作票签发与执行流程,包括工作票的填写规范,热力机械工作票的填写要求,热力机械工作票签发人的任用条件,特种作业票的签发要求等内容。
一、工作票填写规范
1.当进行以下工作时,应签发热力机械工作票
A) 发动机及附属设备检修、保养工作;
B) 机泵检修、保养;
C) 工业管道、阀门检修、安装、拆除;
D) 锅炉检修、检验;
E) 仪表管线、阀门检修、更换、安装。
F) 其它符合《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第78条款的工作。
工作票由发电队有签发资质的人员签发。
2. 承包商在发电队内工作,由发电队有签发资质的人员签发。
3. 工作负责人按要求将工作票中“工作内容”、“工作班成员”等内容填写好,然后向有签发资质的人员提出申请签发工作票。
4 工作票签发人接到工作票签发申请后,根据工作任务签发填写正确、完备的安全措施,并根据工作票签发时间合理确定工作计划时间,计划工作时间不得超过工作票签发时间。工作票中的计划工作时间和安全措施由工作票签发人填写。
5.工作负责人将签发后的工作票交值班长审核登记(不需要审核的除外)。
6.工作负责人将审核批准的工作票交工作许可人,工作许可人审查工作票安全措施是否正确完备,当安全措施有漏项时,要及时在工作票中补充填写,当安全措施有错误时,工作许可人可退回工作票。
7.工作许可人审查工作票无问题后,应按顺序执行工作票安全措施,工作负责人和工作许可人共同检查确认安全措施已正确全面执行后,双方共同在工作票上签字即可开始执行工作票。
8.工作负责人在工作前要向工作班成员进行安全交底,说明安全措施、危害及风险、安全注意事项等,工作班成员了解清楚后方可进行工作。
9.工作结束后,工作负责人向工作许可人提出工作终结,工作许可人应同工作负责人共同检查现场,确认现场工作以全部完成并无安全隐患后,双方在工作终结一栏签字,同时工作许可人在工作票上盖章。作废的工作票要在“备注”栏中写明工作票作废的原因。
二、热力机械工作票填写要求
1.“申请方、工作区域、工作负责人、工作班人员、工作内容描述”由工作负责人填写,填写完成后向工作票签发人提出申请签发工作票。
2.“安全措施”由工作票签发人填写并签名,不得由其他人代写后再由工作票签发人确认签名。工作票签发人签发安全措施前,应去现场观察核实,确保签发的安全措施正确、全面。安全措施签发后,“计划工作时间”由工作票签发人填写,计划工作时间不得早于工作票安全措施签发时间。
3.“危害识别”由工作票签发人向工作负责人说明,工作负责人现场检查确认后填写签名,有其它危害时可补充填写。工作负责人对现场的危害有疑问时可向工作票签发人提出。
4.工作负责人将签发好的工作票交值班长审核,值班长根据设备及生产运行情况有权更改“计划工作时间”,检修时间以值班长批准的时间为准;同时值班长对涉及系统安全运行的工作的安全措施要进行审核,计划工作时间和安全措施审核无误后由值班长签名。
5.“安全措施确认”由工作许可人填写,由工作负责人和工作许可人检查确认安全措施正确和完善后双方签字。(电工天下 www.dgjs123.com)当有补充的安全措施时,由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写内容,无补充的安全措施时,由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写“无”。执行的安全措施应与签发的安全措施相对应,已签发的安全措施必须严格执行,无法执行的安全措施可以不执行,但必须在“备注”栏中予以说明并签字。
6.当有补充的安全措施时,由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写内容,无补充的安全措施时,由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写“无”,工作许可人并应签名。
7.“工作许可”由工作许可人填写,经双方检查确认后签字。
8.“安全交底”由工作班成员亲自签名,工作班人员不清楚工作负责人布置的任务和施工项目安全措施时,可以拒绝签名。
9.“工作延期”由工作负责人填写,经工作许可人确认后双方签字。
10.“工作人员变更”中,工作负责人变动时,由工作票签发人填写,并经工作许可人确认后双方签名;工作班人员变动时,由工作负责人填写,审核批准后签名,人员变更均应将变动情况填写清楚。
11.“工作终结”由工作负责人填写,工作许可人恢复安全措施并检查确认无问题后,双方分别签名后再交值班长审核签名。
三、热力机械工作票签发人的任用条件
1.必须是各单位设备工程师、设备技术员、燃机或锅炉技师及从事机械相关专业的管理或技术人员。
2.掌握《电业安全工作规程》之热力机械部分的内容和要求;
3.熟悉和了解本单位的机械设备和工艺流程。
4 .在燃机或锅炉岗位工作两年及以上。
四、特种作业票的签发
1.工作负责人负责申请办理特种作业票,并全程参与工作,不得擅自离;
2.特种作业票由包括站队长、工程师负责签发批准;
3.相关工程师负责指导负责人办理相关票据。比如电气工程师负责临时用电工作票。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。