【工作票】泾阳县电力局低压停电作业第一种工作票
来源:电工天下时间:2021-01-29 11:11:50 作者:老电工手机版>>
有关泾阳县电力局低压停电作业第一种工作票,包括工作单位与班组,工作负责人,工作班成员,停电线路与设备名称等信息,均需要在工作票上填写的。
泾阳县电力局低压停电作业第一种工作票
|
低压第一种工作票(停电作业) 第05—07—11—15号 1、工作单位及班组: 泾阳县电力局城郊供电所 2、工作负责人: 杜×× 3、工作班成员: 张××、 王××、 李××、 刘××、 赵×× 共 6 人 4、停电线路、设备名称: 大曲子1号配变东支线
5、工作地段:(注明支线、分支线名称、线路起止杆号) 大曲子1号配变东支线3号杆至7号杆(工作范围以图示为准) 6、工作任务: 更换3号杆至7号杆瓷瓶
7、应采取的安全措施:(应断开的开关、刀开关、熔断器和应挂的接地线,应设置的围栏、标示牌等): (1)、拉开大曲子1号配变东支线的开关及刀闸。(2)、取下东支线熔断器三只。(3)、在东支线熔断器线路 侧挂短路接地线一组。(4)、在东支线刀闸操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌一块。 (5)、在东支线2号杆和8号杆分别挂短路接地线一组。 保留的带电线路或带电设备: 大曲子1号配变东支线开关及以上部分、南支线、北支线开关、线路及其他配变线路均带电。 应挂的接地线:
8、补充安全措施: 工作负责人填: 蹬杆前检查安全工器具,检查杆根是否牢固。 工作票签发人填: 工作许可人填:
9、计划工作时间:自 2005 年 07 月 11 日 8 时 0 分至 2005 年 7 月 11 日 10 时 50 分 工作票签发人: 刘×× 签发时间: 2005 年 7 月 10 日 16 时 0 分 10、开工时间: 2005 年 7 月 11 日 8 时 30 分 工作负责人签名: 杜×× 工作许可人签名: 王×× 11、工作班成员签名: 张××、 王××、 李××、 刘××、 赵××
12工作终结: 14、附线路走径示意图:
15、危险点预测及其防范与控制措施(安全交底)
注:此工作票除注明外由工作负责人填写。 |
相关文章什么是高压电,什么是低压电

有关高压电与低压电的基础知识,什么是高压电,什么是低压电,低压电与高压电,是以1000V电压作为分界线的,一般1000V以上的电压为高压电,1000V以下的电压为低压电。
时间:2022-08-31 11:12:04
家里停电怎么进行报警?

当家中发生停电时,应该怎么进行报警,常用的报警设计方案有哪些, 应该借助继电器来报警,还是PCB设计一个停电报警器,又或者是在网上购买一个声光报警器,下面来了解下。
时间:2022-01-15 07:19:28
带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。
时间:2021-04-17 07:49:11
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书

供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明

现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
- 上一篇:【工作票】实用工作票制度补充规定
- 下一篇:【工作票】供电公司动火工作票管理规定说明