有关有关设备清洁工作票的格式,设备清洁工作票的执行程序,设备清洁工作票的适用条件,以及设备清洁工作票的禁用范围,并分享了在使用过程中的心得体会,供大家参考。
设备清洁工作票参照了《安规》(电气)第2种工作票的格式,并稍加修改和补充。它与第2种工作票的区别主要是在内容和安全措施的格式上。设备清洁工作票增加了考评人签名和考评意见栏,在安全措施内容填写上把作业人员和运行值班人员各自需要做的安全措施分开。
此工作票根据当前安全管理标准的要求,强调设备清洁前也必须进行危险点分析,目的是防止在现场生产设备及其系统的日常清洁工作中,影响机组的正常安全运行或备用。
设备清洁工作票管理规定,该票的填写与签发、接收、许可、监护、间断和终结等程序,均与洛河发电厂现行的检修工作票等同。
不同的是票面不再设“一式两份”。唯一的一份票由工作负责人手持,作为清洁许可凭证,无需值长签字,并可跨运行班使用。
此举增强了该票实际应用的灵活性。考虑现场实际需要,该票可按一台机组,或一个系统,或一台设备的清洁工作内容和地点填写和签发。
1、作业前无需将生产设备、系统停止运行或退出备用。
2、作业前无需运行值班人员采取断开电源、隔离与运行设备联系的热力或电气系统。
3、作业前无需运行值班人员在运行方式和操作调整上采取措施。整理:电工技术之家
4、作业前无需签发相应的危险点分析控制措施票,但相关危险点控制措施必须在票面上列出。
5、许可非运行单位从事的设备清洁工作,无需运行人员到现场核实安全措施。
6、一位工作负责人手中可以同时持有一份检修工作票和一份清洁工作票。
7、清洁工作票适用于符合条件的其它日常现场清洁卫生工作。 总之,凡是在生产设备及其系统表面进行的清洁卫生工作,都要办理清洁工作票。
1、设备清洁工作票无延期功能。
2、设备清洁工作票无变动工作负责人功能。
3、在检修工作票覆盖的工作区域内进行设备清洁工作,可不办理设备清洁工作票。
4、凡是不触及保护、自动装置的日常巡检维护之清洁卫生工作,或交接班规定的卫生工作,可不办理设备清洁工作票。
5、进行非生产设备区域,如地面、水泥(钢)平台、栏杆、锅炉钢性梁、各处钢梁、煤粉管(火嘴附近除外)、烟风道、净高5 m以下墙面的卫生工作,均无需办设备清洁工作票。
6、凡是触及保护、自动装置(除制粉系统所有风门变送器、二次风门执行器、高加水位控制器、除氧器水位调节IQ执行器的电动调门外)上的清洁卫生工作不能办理此票,应办理对应的工作票。
7、凡是可能造成清洁人员触电、中毒、窒息、爆炸等高危环境区域的清洁卫生工作,不准使用该票。
8、外包工程施工单位及其人员,均不允许在运行中的设备系统及自动、保护装置上进行清洁卫生工作。
五、心得体会
1、推行设备清洁工作票制度,能对设备清洁全过程的危险因素进行分析控制,填补了“三票三制”的空白,是一种操作性和针对性很强的工作票管理新举措。
2、便于提高职工的安全意识,增强“四不伤害”能力。(www.dgjs123.com)近年来的事故通报中,因作业人员误碰某一个探头或某一个保护连片造成运行设备误跳闸或机组解列的现象时有发生。不难看出,大多是因违章作业人员没有认识到任何一项工作都有或多或 少的危险,并对其行为可能造成的严重后果认识不足,缺乏安全意识。
3、推行设备清洁工作票制度,有利于纠正差错和控制违章行为。通过针对票面开展的安全措施、危险点分析与控制,有利于纠正危险作业习惯。
制定和推行设备清洁工作票制度1年多来,没有发生过1起因清洁设备而造成的人为责任事故。
深刻体会到清洁工作票在设备清洁工作中所产生的安全保障作用。持票进行设备清洁工作,有效地控制了清洁工作中的危险点。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。