【操作票】220KVⅡ母线停电典型操作票

作者:老电工2020年02月06日 10:17

有关220KVⅡ母线停电的典型操作票,共有71项内容,包括拉开220KV母联200开关的操作电源开关,检查#2主变220KV侧202—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置,检查、220KV母联200—1刀闸确已拉开等。

220KVⅡ母线停电典型操作票

1、模拟操作

2、拉开220KV母联200开关的操作电源开关

3、将220KV母联手动互联投退开关切至投入位置

4、检查220KV母差保护屏上互联状态灯亮

5、检查#2主变220KV侧202—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置

6、合上#2主变220KV侧202—1刀闸的电动操作电源开关

7、合上#2主变220KV侧202—1刀闸

8、检查#2主变220KV侧202—1刀闸确已合好

9、拉开#2主变220KV侧202—1刀闸的电动操作电源开关

10、检查#2主变220KV侧202—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置

11、合上#2主变220KV侧202—2刀闸的电动操作电源开关

12、拉开#2主变220KV侧202—2刀闸

13、检查#2主变220KV侧202—2刀闸确已拉开

14、拉开#2主变220KV侧202—2刀闸的电动操作电源开关

15、检查220KV江沈线212—1刀闸的远方就地切换开关确在远方位置

16、合上220KV江沈线212—1刀闸的电动操作电源开关

17、合上220KV江沈线212—1刀闸

18、检查220KV江沈线212—1刀闸确已合好

19、拉开220KV江沈线212—1刀闸的电动操作电源开关

20、检查220KV江沈线212—2刀闸的远方就地切换开关确在远方位置

21、合上220KV江沈线212—2刀闸的电动操作电源开关

22、拉开220KV江沈线212—2刀闸

23、检查220KV江沈线212—2刀闸确已拉开

24、拉开220KV江沈线212—2刀闸的电动操作电源开关

25、检查220KV电铝II线214—1刀闸远方就地切换开关确在远方位置

26、合上220KV电铝II线214—1刀闸的电机操作电源开关

27、合上220KV电铝II线214—1刀闸

28、检查220KV电铝II线214—1刀闸确已合好

29、拉开220KV电铝II线214—1刀闸的电机操作电源开关

30、检查220KV电铝II线214—2刀闸远方就地切换开关确在远方位置

31、合上220KV电铝II线214—2刀闸的电机操作电源开关

32、拉开220KV电铝II线214—2刀闸

33、检查220KV电铝II线214—2刀闸确已拉开

34、拉开220KV电铝II线214—2刀闸的电机操作电源开关

35、将220KV母联手动互联投退开关切至停用位置

36、检查220KV母差保护屏上互联状态灯灭

37、检查220KV母差保护屏变位正确

38、合上220KV母联200开关的操作电源开关

39、将220KVII母PT投退开关切至停用位置

40、拉开220KVII母PT 二次保险

41、拉开220KVII母PT二次小开关

42、检查220KVII母PT T22刀闸的远方就地切换开关确在远方位置

43、合上220KVII母PT T22刀闸的电机操作电源开关

44、拉开220KVII母PT T22刀闸

45、检查220KVII母PT T22刀闸确已拉开

46、拉开220KVII母PT T22刀闸的电机操作电源开关

47、检查220KV母联200开关的远方就地切换开关确在远方位置

48、拉开220KV母联200开关

49、检查220KV母联200开关表计确无指示

50、检查220KV母联200开关确已拉开

51、检查220KV母联200—2刀闸远方就地切换开关确在远方位置

52、合上220KV母联200—2刀闸的电机操作电源开关

53、拉开220KV母联200—2刀闸

54、检查、220KV母联200—2刀闸确已拉开

55、拉开220KV母联200—2刀闸的电机操作电源开关

56、检查220KV母联200—1刀闸远方就地切换开关确在远方位置

57、合上220KV母联200—1刀闸的电机操作电源开关

58、拉开220KV母联200—1刀闸

59、检查、220KV母联200—1刀闸确已拉开

60、拉开220KV母联200—1刀闸的电机操作电源开关

61、拉开220KV母联200开关的操作电源开关

62、用合格的验电器验明220KVⅡ母A、B、C三相确无电压

63、合上220KVⅡ母PT T22—D2接地刀闸

64、检查220KVⅡ母PT T22—D2接地刀闸确已合好

65、用合格的验电器验明220KV母联200开关与200—2刀闸之间确无电压

66、合上220KV母联200—D62接地刀闸

67、检查220KV母联200—D62接地刀闸确已合好

68、用合格的验电器验明220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸与220KVⅡ母线之间确无电压

69、在220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸与220KVⅡ母线之间装设#XX接地线一组

70、根据检修要求做好安全措施

71、汇报记录