有关保护接零的知识,保护接零的优点有哪些,可以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,切断电源,从而保障人身安全,那么保护接零的要求有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
在保护接零的低压系统中,当电气设备发生单相碰壳故障时,单相短路回路中不含工作接地电阻和保护接地电阻,整个回路的阻抗很小。
所以,此时产生的故障电流很大,可以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,切断电源,从而保障人身安全。
1、在采用接零保护方式的同时,还需要装设足够的重复接地装置;
2、所有电气设备的保护接零线不许串联,应以并联的方式连接到零干线上;
3、三相四线制低压电源的中性点必须良好接地,工作接地阻值不大于4Ω;
4、同一低压电网中,选择保护接零方式后,不允许再对任何设备采用保护接地方式;
5、零线上不准装设开关和熔断器,且敷设要求与相线一样,以免出现零线断线故障;
6、零线截面积应保证低压电网内任一处短路时,能承受大于熔断器额定电流2.5~4倍及自动开关额定电流1.5~2.5倍的短路电流,且不小于相线载流量的一半。
保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
有关保护接地与保护接零的区别,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零,详细介绍了保护接地与接零的概念、保护接零和保护接地的适用范围,二者的优点与缺点。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。