有关漏电火灾的安全防范措施,主要包括按操作规程办事、加强装饰装修工程的安全防范、装设漏电保护器、保护接零和接地、接地电阻值应符合设计要求及实施等电位联结等,下面具体来看下。
1、按操作规程办事
严格按照低压电气装置操作规程办事,非电气专业人员一律不准上岗,杜绝造成漏电的各类人为因素。
2、装饰装修工程
应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》,不用或尽量少用易燃可燃材料,特别在有电气线路通过可燃物时,应穿金属管或难燃硬塑料管保护,塑料绝缘性能好,故能较好地防止漏电,采用金属管布线时,一定要防止绝缘层被损伤。 配电装置(开关、插座、配电箱等)和用电设备与可燃物,应保持足够的安全距离,确实分不开的,必须做好隔热保护措施。
3、装设漏电保护器
现行的低压配电系统中设置的保护接零和过流保护装置等措施,不能完全有效地防止漏电火灾的发生。因此,在建筑物电源总进线处应设置专用于防火的漏电保护器。96年施行的国际《低压配电设计规范》对此也作了较明确的要求。为了防止大面积停电,在电源总配电箱和用户开关箱中需要分别设置漏电保护器,其额定动作电流和额定动作时间应合理配合,使其具有分级保护的功能。
4、保护接零和保护接地
保护接零及保护接地线的截面积选择必须经过计算确定,并且用碰壳短路电流校核,其接线端子必须可靠连接,不允许有松动,并经常检查其连接质量。
5、接地电阻值应符合设计要求
电气设备的保护接地电阻值不应超过4Ω,如用电设备的容量较大,熔体熔断电流也较大时,应增加接地线截面或并联接地体以充分减小接地电阻值,增大漏电短路电流,有利于保护装置动作。
6、实施等电位联结
漏电保护器对于单相220V线路只提供间接接触保护,同时存在因机件磨损、接触不良,质量不稳定寿命较短等因素而导致动作失灵的种种隐患,不能单独成为一种可靠的保护措施。因此,应实施等电位联结,才能有效地消除漏电的电气线路或设备与低电位的金属构件之间电弧、电火花的产生,即消除漏电电压引起火灾的可能。
等电位联结是指将保护接零总线与建筑物的总水管、总煤气管、暖通管等金属管道或装置用导线联结的措施,以达到均衡建筑物内电位的目的,尤其对于易燃易爆场所更有其不可替代的作用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。