刀闸与母线安全操作规程有哪些

作者:老电工时间:2022-02-12 06:29:05

刀闸与母线安全操作规程,主要包括如下内容:

1、正常运行时母线与刀闸的最高温度不得超过70℃。如超过70℃时,应采取措施,防止温度继续升高,并且要查出原因,及时进行解除。

2、绝缘电阻:35KV不小于200OMΩ,6kV不小于100OMΩ.

3、正常情况下,巡回检查每小时进行一次,特殊情况时要增加检查次数。

4、刀闸允许操作范围:

1)绝对禁止在带负荷情况下进行操作,只有在油开关拉开后,才能拉刀闸,在刀闸合上后,才能合油开关;

2)可以用于合上或拉开空载的变压器及电压互感器

5、当刀闸拉不开时,不能强行拉开。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢