怎么处理零线带电的问题,先排查是否为自己家中线路原因引起的零线带电,还是配电变压器低压侧引出的线路故障引起的零线带电,零线带电怎么处理,下面一起来看下。
如果怀疑是自家室内线路故障,可以使用以下方法进行排查处理:
使用电工工具,主要包括测电笔、螺丝刀、电工钳子等:
1、打开家中总开关(跳闸)盒子盖;
2、用测电笔检测进户线是否正常,搬下总开关的断路器或闸刀,测量进线。正常情况下,火线L用电笔测量时,发出亮光或显示220V的电压数字(氖炮测电笔,数字电子测电笔)
用电笔测量零线N时,电路正常时不亮或仅有几伏几十伏电压(数字电子测电笔)。
合上断路器或闸刀,这时零线N用电笔测式发亮或显示220v,即说明零线带电。可用测电笔测量断路器上进线N接线孔是否有电,如果进线零线没电,而断路器N的出零线带电,则可能是断路器的触点烧坏,接触不良引起的。可以更换一个新的断路器,就可以正常用电了。此方法也可以用于对漏电保护器,双P,单P,好坏的检查。
如果合上闹后零线进线N用电笔测量也带电,那么可能是进户线零线N的T接点接触不良,接头氧化,接头不牢固引起的零线带电。当存在这种问题时,可以从新接线接紧,如果导线的接头多,可以考虑更换进户导线。
注意,以上操作必须懂一些电工基础知识,不懂电就不要自己处理,以免发生触电事故。
3、配电变压器低压三相四线的三相负荷严重不平衡,中性点偏移引起零线带电。
4、配电变压器低压三相四线的零线丅接点氧化接触不良,或烧坏,烧断,如果有这种情况,则需要第一时间断开屋里的总开关,以免烧坏家用电器。常用家用电耐压为250v,当三相四线中的零线N,烧断时,原电压220v右的照明电,可迅速升高到380V以上400v左右。