这种问题的原因不好排查,特别是暗线敷设,在墙里面看不见,有时摇表可以摇出来那根线路,但很多时候摇不出来,下面就介绍下摇表摇不出来怎么办,一起来看下。
第一步,排除漏保是否合格,可更换或把跳闸线路接到好的漏保,如果更换后还出现跳闸,那么基本可以确定线路或电器有问题。
第二步,把冰箱、电脑等拔下来,如果跳了,证明某个电器有漏电现象,如果不跳,可能是线路受潮或线路老化,如果可以搞懂线路走向,中间应有总分接线盒,建议从中间先试,二分之一的判断,如果再细一点,插座和照明分别拆下判断,主要针对常用插座,照明是否有漏电现象,再查不常用插座,照明。
故障排查步骤:
第1步,拔掉电器插头,如果不跳,可能是电器里面的问题,包括电源插头线软击穿。不使用电器只能代表开关后面的电路没工作。从插头到开关的上端还是有电的。现在很多电器关机都是待机状态,处于低电压工作状态,并没有断开交流电,像电视机,空调等等电器平时只是遥控关机,电器其实长时间通电。
第2步,把用电器的插头线拔掉后合闸,漏保跳闸,那就断开漏保输出端的电源线,合闸再试,还是跳闸的话换新漏保试,不跳闸,那么问题就在漏保输出端和电源插座中间的线路上面存在问题。
第3步,检查线路,这也是最麻烦的,如果是明线有线槽,直接打开线槽盖板,进行检查。如果是暗线,先要判断线路的方向走向,实在不知道方向,把电源插座拆开,开关拆开,一般暗线,都是在插座、开关底盒里面并接的。把接头分开,再合闸测试。直到找出有问题的那路线。
总之,检查维修的顺序是从简到难,采用分割法判断问题,把整个线路看成一段,再从中分几个点,几段进行检查。在排查故障问题的过程中,可以用万用表摇表辅助检测,先排除掉容易判断的问题,把最难的留到最后。