热式电热水器安装多少A的插座
即热式电热水器不能直接插在插座上,必须接在专用的漏电断路器后面。
一般使用的单相插座额定电流有两种,分别为10A和16A。10A插座用于单相小功率设备,比如充电器、电脑、电风扇等;16A插座用于大功率单相设备,比如空调、热水器等。
10A的插座和10A的插头是相匹配的,16A的插座和16A的插头是相匹配,不能互换。10A的插头是没办法插入16A的插座,同样16A的插头也是不能插入10A的插座,在使用和安装时要注意下。
通过公式计算出:10A的插座最大可负载10*220=2200W的单相设备,16A的插座可负载16*220=3520W的单相设备。
即热式电热水器的功率非常大,小的功率的都有2000W左右,大功率的能达到6000W,远远超过16A插座能承受的功率。当单相设备实际电流超过16A时,就必须采用其他方式供电,一般都直接用漏电开关来控制。
在卫生间潮湿环境下,即热式热水器必须采用漏电开关,配电箱必须有防水功能。
另外,漏电开关额定电流选32A,电线选4平方以上的铜线。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。