电有关零线带地的问题,什么原因引起的零线带电,是三相负荷不对称的原因,还是零线断线或接触不良的原因,这里电工天下小编总结了引起零线带电的五种原因,帮助大家分析下零线为什么会带电。
正常情况下,零线是不带电的,当零线上带电后,极易引发零线带电事故。
1、三相负荷严重不对称
负荷严重不对称,在零线上(指中性线,即零干线)便有较大的电流流过,零线有一定的阻抗,于是在零线上就有电压降存在,尽管变压器中性点的工作接地线上不会有电压,但零线上却带电了。
越靠近负荷侧的零线上的电压越高,零线阻抗越大,电压越高。当人体触及了靠近负荷侧的零线上的某点时,就会有加在人体上的电压:Ur=I0Z0′
式中:I0-流过零线的电流;
Z0′-人体接触点至变压器中性点(接地点)一段零线的阻抗。
因此,就会使人产生触电,对人体的安全造成威胁。
2、零线断线或接触不良
当零线断路或连接不良时,如果负荷严重不均匀,便会使负荷侧的中性点发生电位漂移,在零线上出现危险的电压。
除了负荷不对称使零线电位升高外,三相电源不对称也是重要原因。
例如,电源三相开关接触不良,甚至只有两相或单相供电;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断等,都可能使零线产生危险的电压。
3、零线接地不良
零线接地(即变压器中性点接地)不良或接地线断了,在一定条件下能使零线电位大大升高。
例如,零线接地线断路而另一相发生接地故障,则零线对地电压将升高到相电压( 220V),甚至更高。人站在地上接触零线就会十分危险。
4、电容传递
在某些情况下,即使低压线路已断开电源,但零线与变压器一般不断开,高压电源可能通过变压器高、低压绕组间的电容传递到零线上,如果零线接地不良或接地线断路,则零线上就会出现数千伏的高压。
5、相线接地
当设备或线路绝缘损坏时,就会发生相线接地短路故障。
设变压器中性点工作接地电阻R0和相线故障接地的接地电阻Rd都为4Ω,则短路电流为
若保险丝熔断电流大于27. 5A,则保险丝不会熔断,系统中将一直存在接地故障。短路电流通过R0、Rd产生电压降:
U0=IdR0=27.5×4 =110(V)
Ud=IdRd=27.5×4=110(V)
即零线对地电压上升为110V,故障相对地电压下降为110V,而正常相对地电压大大高于相电压。
以上就是导致零线带电的几种原因,希望对大家有所帮助。