摇表检查导线漏电的方法
来源:电工天下时间:2020-05-10 06:20:30 作者:老电工手机版>>
当电缆线路中有漏电问题时,可以用摇表(兆欧表)来检查漏电点在哪,这里说一说摇表检查导线漏电的具体方法,以及在检测漏电时的注意事项,供大家学习参考。
摇表查导线漏电的方法
检查方法:
1、将电缆停电,充分放电,作好安全措施,解开电缆二侧端子待测。
2、将电缆的一相待接到绝缘摇表的测试端E,红线部分;电缆的另二端与电缆的外皮接地端相连接,并连接到绝缘摇表的接地端E,蓝线部分,这部分要接死。
如果测试环境潮湿,将电缆屏蔽接入绝缘摇表的屏蔽端;如果测试环境好,可以不接此线,如下图:

图1,摇表检查漏电的方法
3、转动摇表,以120转/分均速转动,将测试端接触电缆的待测相,该相绝缘电阻相对较低,说明该相漏电;若绝缘电阻很高,说明该相绝缘没有问题,可再测量下一相。
4、其他相的测试方法,参照上述方法进行,直到找出绝缘电阻比较低的那一相,即可能是漏电的相。
5、在用摇表检测漏电时,需要二个人配合进行,必须重视测量过程中的安全问题。电缆二侧均要有专人把守,以防止触电事故的发生。
注意事项:
在测量时,注意兆欧表的正确接线,避免产生较大的误差,甚至是错误。
兆欧表的有三个接线柱:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,一个“G”即屏蔽端(也叫保护环)。
一般被测绝缘电阻接在“L”“E”端之间,当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不需要测量的部分与“G”端相连接。
以上介绍了摇表检查导线是否漏电的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章怎么进行泄漏电流试验

泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零线漏电导致家里电压升高怎么办

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
农村需要安装漏电保护器吗?

农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。
时间:2022-05-27 11:21:18
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?

关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。
时间:2022-05-18 16:12:25
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
热水器漏电的杜绝方法

有关热水器的安全使用问题,怎么杜绝热水器漏电,其实方法很简单,只要在洗澡前拔掉电源插头,就可以完美杜绝热水器漏电,所有的问题都会迎刃而解,下面具体来了解下。
时间:2022-03-05 12:52:58
- 上一篇:线路漏电的多种情况,检测线路漏电的方法
- 下一篇:电缆线漏电点的查找方法