有关家庭线路的漏电问题,线路中的漏电情况有强有弱,有火线漏电与零线漏电之分,这是漏电的多种情况,这里说一说检测线路漏电的方法,供大家学习参考。
1、漏电的多种情况
在家长线路中漏电分强弱,分火线漏电与零线漏电。
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。
(1)在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;
(2)若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。
(3)确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小,说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变,说明该线路的干线漏电。
2、火线漏电
一合闸,漏电开关就跳闸,这是火线漏电。
火线漏电的检查方法:
(1)把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,说明这路有问题。
(2)把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,说明哪个电器有问题。
(3)把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,说明该灯(或线路)有问题。
3、零线漏电
一合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,且跳闸时间不一致,这是零线漏电。
检查方法:用兆欧表检查,如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,说明问题出在线路上。
(1)先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘;
(2)找出问题线路后,查看下该线路上有哪些电器是直接接线,如果不是家用电器的问题,就一定是线路有出问题,需要换线。
小技巧:当电线漏电时,在电路中会产生强大的电磁感线,用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,如果针方向发生偏转,说明有电。
以上介绍了线路漏电的多种情况,当家庭线路中发生漏电时,要么是零线漏电,要么是火线漏电,根据漏电现象来查找漏电位置,然后排除故障就可以了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。