2017年触电事故案例4:珠海电厂“2.17”承包商人身伤亡事故
2017年2月17日,珠海电厂发生了一起承包商人身伤亡事故,广东重仪机械工程服务有限公司(自然人投资有限责任公司)承包珠海电厂脱硫系统维护工作,在进行石灰石卸料斗检修时,1名现场工作人员因机械伤害导致人身死亡。现将事故初步情况通报如下,请各单位认真吸取事故教训,立即组织开展隐患排查,坚决杜绝类似事故重复发生。
一、事故简要经过
2017年2月17日9:20,广东重仪机械工程服务有限公司工作负责人王某某在珠海电厂脱硫工艺楼进行石灰石卸料斗加高护板检修工作时,进入未隔离的石灰石输送皮带区域,站在石灰石输送皮带上工作,输送皮带突然启动时将他卷入斗提机,造成机械伤害死亡。
二、事故初步原因分析
经调查,事故初步原因是作业人员违反《安全工作规程》,违规进入未隔离的运行设备区域工作,检修作业人员被卷入转动设备造成机械伤害死亡。
三、采取的紧急措施
为杜绝类似事故发生,确保安全生产形势稳定,请各单位立即开展安全隐患排查工作,要求如下:
(一)各单位立即开展现场隐患排查工作,加强施工现场作业管理,对存在问题的施工项目立即停工整顿。对广东重仪机械工程服务有限公司在集团各单位承接的所有项目全面停工整顿。
(二)各单位立即开展转动设备保护装置的检查工作,全面检查转动设备、输送皮带等设备的盖板、护罩、护网等安全防护装置是否完备,检查转动设备的联锁保护装置是否完善。
(三)各单位开展承包商安全隐患排查,全面梳理、整顿承包商安全管理,重点进行以下工作:
1.对目前进场的承包商进行全面梳理,编制进场承包商清单,完善承包商档案;
2.检查所有承包商及人员资质是否满足安全要求;
3.检查承包商安全管理制度是否完备;
4.检查承包商人员入厂教育培训、安全考试、安全学习、安全协议、安全技术交底等情况;
5.检查承包商日常安全管理情况,包括班组安全管理、安全工器具、个人防护用品管理等。
(四)全面检查“两票三制”落实情况,杜绝无票作业和超范围作业。
(五)各单位要全面加强现场施工作业安全管理,杜绝“以包代管”。
2017年3月全国电力安全生产情况
来源:国家能源局
2017年3月份,全国发生电力人身伤亡责任事故5起,死亡5人,同比起数减少1起,死亡人数减少4人。其中,电力生产人身伤亡事故3起,死亡3人,同比起数减少1起,死亡人数减少1人;发生电力建设人身伤亡事故2起,死亡2人,起数与上年同期持平,死亡人数减少3人。
3月份,未发生直接经济损失100万元以上的电力设备事故,与上年同期持平。发生电力安全事件3起,同比起数增加3起。
3月份,全国没有发生较大以上电力人身伤亡事故,没有发生电力设备事故,没有发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。
电力人身伤亡责任事故:
1、3月18日,国电集团所属山东石横电厂2号斗轮机堆煤过程中,值班司机用铁锨清理旋转平台洒落的积煤时,被卷入附近辊筒与皮带之间,造成1人死亡。
2、3月20日,江苏万恒防腐安装有限公司作业人员在华能集团所属山东白杨河发电有限公司处理6号炉省煤器输灰缺陷期间,现场确认脚手架搭设方案时,从防雨棚彩钢瓦顶坠落,造成1人死亡。
3、3月26日,南网公司所属贵州电网有限责任公司望谟供电局纳夜供电所作业人员,在对10千伏纳夜线渡邑-纳夜交布AN10开关引流线故障进行抢修时触电,造成1人死亡。
电力建设人身伤亡事故:
1、3月1日,天津旭升电力安装工程有限公司在国网公司所属天津市送变电工程公司总承包建设的内蒙古锡盟-江苏泰州±800千伏特高压直流输电线路工程铁塔组立期间,作业人员在检查拉线地锚过程中坠落,造成1人死亡。
2、3月10日,北京唐浩电力工程技术研究有限公司的分包单位河北光远电力实业有限公司作业人员,在大唐集团所属青岛海西风电项目中,进行带电线路旁搭设跨越架,在传递钢管时,钢管顶端靠近带电导线,导致触电,造成1人死亡。
电力安全事件:
1、3月18日8:50,湖北省送变电工程公司的分包单位四川升辉电力安装有限公司,在国网公司所属湖北省电力公司220千伏花鄂线π进大湾变工程进行47号-65号地线更换准备过程中,旧地线脱落在铁路上行16-18、下行15-17区段,造成武九客运线短时停运。11:36,相应区段武九铁路恢复正常运行。此次暂时停运共造成8列动车、5列普通客车延误。
2、3月27日16:11,国网公司所属西藏柴拉直流双极闭锁,损失功率18万千瓦,频率最低跌至49.38Hz,安控动作切除16.06万千瓦负荷。故障前藏中电网负荷59.2万千瓦,17:28所切负荷全部恢复。初步判断为柴达木站双套双极中性线测量屏电源失去,导致相关的多个双套直流主保护退出,直流闭锁。
3、3月31日12:36,国网公司所属特高压灵绍直流双极闭锁,损失功率267万千瓦,安控正确动作切除西北电网4台机组88.5万千瓦。16:15,灵绍直流双极恢复运行。初步判断为风筝线短接双极,并在雨水中湿润,造成线路闭锁。
注:以上统计数据执行《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《国家能源局关于印发<电力安全事件监督管理规定>的通知》(国能安全〔2014〕205号文)和《国家能源局关于印发单一供电城市电力安全事故等级划分标准的通知》(国能电安〔2013〕255号文)。
电力安全监管司
2017年4月17日
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。