单相电零线断电的危害
低压供电系统所接的单相设备连接着千家万户,家中单相在总零线断后,如果电气设备开关闭合,会造成用电器的烧坏。
变压器低压侧出来的分为L?、L?、L?、N(零线),单相交流电压为相电压220V,(L?→N、L?→N、L?→N一样的)。
我国低压供电系统中广泛采用三相四线供电系统供电,所谓的TT制或者说是TN-S制(三相五线制),总零线断开后其三相相线通过的单相负载可以通过火线传到其他火线组成的单相用户中。
零线是三相负载的汇聚点,当变压器正常运行时,由于三相负载的不平衡,造成零线电流规定范围值为25%。同时零线的截面积现在流行与三根相线(火线一样粗)。
由于零线的重要性,故在低压供电系统中的总零线是不允许安装熔断器(或者保险丝)的。另外,在三相四线制供电线路中,也不易做到三相负载完全一样的功率。
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,即中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,三相负载越不平衡其中性点偏移就越 大,零线的电位就越高。
零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220 V了。也许有的相电压可能超过220 V,有的相电压可能低于220 V。当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其家用电器连接在低压供电线路中的电器烧毁。而其他的相电压减少的用户的电气设备,就可能使其用电电器不能正常工作。
零线的电位升高后,达到一定的值时触零线将会造成触电事故,这是很危险的。在接地电网中,零线带电现象比较普遍,在寻找故障时需要停电,从而影响正常生产,并且可能造成触电事故。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。