倒闸如何操作,倒闸操作注意事项
来源:电工天下时间:2021-03-13 07:27:05 作者:老电工手机版>>
有关倒闸操作的注意事项,倒闸操作前,了解系统的运行方式、继电保护及自动装置等情况,考虑继电保护及自动装置整定值的调整,倒闸操作中,应注意分析表计的指示等。
倒闸操作的注意事项
1、倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护及自动装置等情况,并应考虑电源、负荷的合理分布及系统运行方式的调整情况。
2、在设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除有关的安全措施(如接地开关、临时短路接地线、警告牌),测量绝缘电阻。在测量绝缘电阻时,必须隔离电源,进行放电,此外,还应检查断路器和隔离开关应在断开位置。
3、在倒闸操作前,应考虑继电保护及自动装置整定值的调整,防止继电保护及自动装置误动或拒动而造成事故。
4、备用电源自动投入装置、重合闸装置、自动励磁装置必须在所属主设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行。
5、在进行电源切换或电源设备倒母线时,必须先将设备电源自动投入装置切除,操作结束后再进行调整。
6、在进行同期并列操作时,应防止非同期并列,若同步表指针在零位晃动、停止或旋转太快,则不得进行并列操作。
7、在倒闸操作中,应注意分析表计的指示,如在倒母线时,应注意电源分布的平衡,并尽量减少母联断路器的电流不超过限额,以防因设备过负荷而跳闸。
8、在下列情况下,应切断断路器的操作电源,即取下直流操作熔断器:
1)断路器检修
2)二次回路及保护装置有人工作。
3)在倒母线过程中拉合母线隔离开关、断路器旁路隔离开关及母线分段隔离开关时,必须取下母联断路器、分段断路器及旁路断路器的直流操作熔断器,以防带负荷拉合隔离开关。
4)在继电保护故障的情况下,应取下断路器直流操作熔断器,以防因断路器误合或误跳而造成停电事故。
5)油断路器缺油或无油时,应取下断路器直流操作熔断器,以防止系统中发生故障而跳开该断路器时,造成断路器爆炸,此时可考虑由母联断路器代替其工作。
9、操作中应用合格的安全工具(如验电器等),以防止因安全工具耐压不合格而在工作时造成人身和设备事故。
相关文章倒闸操作的阶段与流程图

倒闸操作的阶段与流程图,使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段,准备阶段共分五步完成,执行阶段即十个步骤的后五步。
时间:2021-08-04 09:27:29
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-05 15:25:34
- 上一篇:倒闸操作的阶段与流程图
- 下一篇:倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)





