零线断路的原因与判断方法
作者:老电工时间:2016-09-03 09:13:50
1、零线断路原因
(1)三相负载严重不平衡,
零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。
(3)
配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。
(5)三相四线制线路零线上装有
熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
2、零线断路判断方法
(1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯
验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用
电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。
(2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。
发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。
(3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线
母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。