制冷系统排空方法主要有三种,即使用空调自身的制冷剂排空,使用真空泵排空,外加氟利昂排空,具体如下:
1、使用空调制冷剂排空
先拧下高、低压阀的后盖螺母以及充氟口螺母,再打开高压阀阀心,大约10s后关闭。同时,用内六角扳手向上顶开充氟顶针,使空气排出。当手感到有凉气冒出时,停止排空。
2、使用真空泵排空
先关紧高、低压阀,再将歧管阀充注软管一端连接于低压阀充注口,另一端与真空泵连接,完全打开歧管阀低压手柄。然后,打开真空泵抽真空(开始抽真空时,略微松开低压阀的接管螺母,检查空气是否进入,然后拧紧接管螺母),抽真空完成后,关紧歧管阀低压手柄,停下真空泵。然后打开高、低压阀,从低压阀充注口拆下充注软管,再拧紧低压阀螺帽。
3、外加氟利昂排空
将制冷剂罐的充注软管与低压阀充氟口连接,略微松开室外机高压阀上接管螺母,再松开制冷剂罐阀门使制冷剂充入,约2~3 s后关紧阀门。当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10~15 S后,拧紧接管螺母。然后,从充氟口拆下充注软管,用内六角扳手顶开充氟阀心顶针,使制冷剂排出。当听不到噪声时停止排空,恢复上述零部件。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。