四类空调噪声的检查维修方法
来源:电工天下时间:2022-07-15 06:52:11 作者:老电工手机版>>
有关空调的维修知识,常见的四类空调噪声,分别是打水声、金属撞击声、嗡嗡声和内机吱吱尖叫声,不同的噪声的发生原因以及维修方法不同,下面与电工天下小编一起来了解下。
空调噪声的维修方法
1、打水声
一台海信KC-25空调,开机1小时后,冷凝风机有打水声。故障原因是安装时整机向内倾斜2º,污物尘埃堵塞,造成冷凝水流不出去。
故障维修:采取把积水排出的办法,用铁丝把冷凝出水孔输通,再把整机前端抬高5º,用木条垫实,使器整机向后倾斜5º,通电试机验证,打水声排除。
2、金属撞击声
一台新装空调开机后送风系统运转正常,压缩机有金属撞击声。打开器前板,拉出机芯。判断是压缩机有两个同一边避震橡胶垫损坏,使压缩机在运转时向一边倾斜引起的。
故障维修:把损坏地避震橡胶更换后,通电试机验证。金属撞击声消失,恢复正常运转。
3、嗡嗡声
一台海信牌KC-32/Y空调开机后,机壳内发出“嗡嗡”地声音。卸下器前板,拉出机芯。用手给扇叶一个旋转力矩,风机扇叶没有擦碰现象。测量风机线圈阻值良好,测量风机电容充放电过程弱。
维修方法:更换电容,通电试机验证,机壳内发出地“嗡嗡”声消失。
4、内机有吱吱尖叫声
一台海信KF-2501GW新机试机时内机出现异常噪音,初步怀疑为贯流风扇轴承或风扇叶片有异常磨擦,经仔细检查后否定,最后判断为管路系统地异常噪音。
故障维修:由于是新装机,线路不会有问题,重点放在管路上。重新剥开包扎带,检查在管路出阳台窗口处有压扁部分。用封口钳轻轻地恢复原状,开机后尖叫声消除。
相关文章
1.5匹空调适合多大面积,1.5匹空调月耗电量多少
空调1.5匹适合多大的环境,主要看使用环境是考虑热量还是冷量,还需要看环境的保温性能,综合多种因素之后,才能估算出大约电费是多少,以下是空调选配的相关问题,供大家参考。
时间:2022-09-17 21:42:21
没有红外功能时怎么用手机遥控空调
直接使用手机遥控家用电器时,这种手机都带有红外遥控功能,有些手机没有红外功能,怎么来实现用手机遥控空调,或者用手机遥控电视,其实方法还是有的,用没有红外功能的手机遥控空调并不难。
时间:2022-09-12 13:25:30
空调外机高度问题:在安装时比室内机高还是低
如今,每个家庭中至少装有一部空调,但很多人对空调知识了解甚少,尤其空调的安装问题,比如空调的室外机应该安装比室内机低,还是高低相等,究竟哪种方式好,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:39:27
空调水机室内机有回风口和出风口吗?
空调水机室内机有回风口吗,有不骨出风口?空调水机室内机根据使用机型不同,有些机型自带有回风口,而有些没有自带回风口,需要现场制作才可以,下面具体来看下。
时间:2022-09-11 21:29:47
空调怎么开降温又省电
在炎热的夏季空调几乎24小时运行,电量自然不会少,很多人会想尽各种办法来省电,那么空调到底怎么开才能即省电又降温,怎么在享受空调凉风的同时,又能省下不少真金白银,下面来了解下。
时间:2022-09-11 21:27:06
空调病表现及预防方法
夏季天气炎热,无论白天还是夜晚,空调的使用频率较其它季节都要多得多,长时间呆在空调房中,就容易得空调病,对人体带来不利影响,那么什么是空调病,怎么来预防空调,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:39
空调开到26℃是否省钱又健康
在夏季使用空调时,26℃并不是最佳的温度,将空调开到26℃并不是最省钱且健康的。空调设置的温度,与室外温度相比,不能相差太大,否则会导致空调耗电量增加,下面具体来了解下。
时间:2022-09-01 05:58:34
6个空调不制冷的原因,制冷剂不足与滤网太脏最常见
有关空调的使用问题,空调出现不制冷的问题,究竟是哪几种原因导致的,空调功率不够,还是供电电压不够,又或者是空调制冷剂不足和空调滤网太脏的原因,下面具体来看下。
时间:2022-09-01 05:58:30
- 上一篇:空调循环系统怎么排空气
- 下一篇:空调毛细管结蜡是什么现象