能效等级表示设备效率的高低,能效等级越高表示输出同样多的功率需要花费的电越少,1级最高,5级最低。对空调来说,一级能效空调相比二级能效空调,在同样的制冷效果下,一级能效的空调耗费的电更少。
1、空调能效等级划分
能效等级根据能效比一共划分为5个等级,其中能效比3.40以上为1级,能效比3.20~3.39为2级,能效比3.00~3.19为3级,能效比2.80~2.99为4级,能效比2.50~2.79为5级。1级能效最好,也最节能,5级能效最差,也最费电。
2、能效比的计算
那么,能效比和空调耗电量有什么关系,能效比是怎么计算出来的?
上图为学校教室空调的铭牌,从图上可以看出该空调的制冷量为7300W,输入功率为2370W。那么,能效比就等于7300÷2370=3.08,和标识一致。根据空调能效比等级划分,能效比在3.0-3.2之间属于3级能效。
3、制冷量
可以把制冷量理解成空调输出冷气量的多少,输入功率指一小时耗电的多少,可以理解成用电的快慢。
由上面可知,在空调输出同样多冷气的前提下,能效比越高,所需要的耗电越少,就会越节能。
问题:空调一级能效和三级能效开10小时,能差多少电费?
1匹空调的制冷量大约为2300W。
1、采用1级能效空调,功率为2300÷3.4=676.47W;
2、采用2级能效空调,功率为2300÷3.2=718.75W;
3、采用3级能效空调,功率为2300÷3.0=766.67W;
4、采用4级能效空调,功率为2300÷2.8=821.43W。
所以,1级能效空调相比3级空调,节能大约:(821.43-676.47)÷821.43=17.64%。
举例说明:如果3级空调一个月用300块钱电费,如果换成1级空调,一个月最少节约300*17.64%=52.94元电费。
另外,注意1级能效的空调比3级能效的空调一个晚上能省多少钱,这种说法是不准确的。因为空调属于间歇性工作制设备,当房间温度下降到设定温度,空调压缩机就会停机;当房间温度高于某一个温度,空调压缩机又开始运转制冷,直到房间温度下降到设定温度。如此一直往复循环下去。
所以,空调一个小时之内启动多少次?每次工作多久?与环境和房子保温性能等因素有关,这是没有办法可以衡量的。如果要精确计算空调一个小时用多少电,这个没有办法准确计算出来。