2000瓦的电磁炉应选择2P的空开是多大的,先要知道2000瓦电磁炉在工作时的额定工作电流,然后根据额定的工作电流选择导线,再根据导线的安全载流量选择这个回路的空气开关。
步骤一:计算2000瓦电磁炉工作时的工作电流
如果计算2000瓦电磁炉的工作时的工作电流,先要知道电磁炉的工作电压,家庭的电压基本上是220V,然后还要知道电磁炉的工作效率,一般按照0.9进行选取。最后,按照功率的计算公式P=UIcosφ,计算其工作电流I。
计算步骤:①先把相应的参数写出来。也就是电压220V,功率2000瓦,功率因数0.9。②根据功率的计算公式P=UIcosφ,计算I。最后,计算出此时的工作电流是I=P/(Ucosφ)=10A。
步骤二:根据2000瓦电磁炉工作的工作电流选择导线
根据计算出来的工作电流去选择导线时必须注意,一般按照工作电流的1.2倍进行选择,也就是10安×1.2等=12安。然后,检查这些电线电缆在相应敷设条件下的安全载流量,就可以找到需要的导线。
选择步骤:①先把计算电流留一定的富余量,一般是按照1.2倍进行选取,即按照12安进行选择。②知道了工作电流是12安后,去查取电线电缆的安全载流量表格。查表可知2.5平方的铜芯导线常规的安全载流量是13安到20安之间。③针对2.5平方铜芯导线的安全载流量范围,在对照电磁炉工作时的安全载流量,就可以选出来。此时,所需要的导线就是2.5平方的铜芯导线。
步骤三:根据导线的安全载流量,选择空气开关
在选择回路中所用的导线后,基本上就知道了这根导线的大致的载流量范围。而空气开关就是保证导线可以在其载流量范围之内正常工作,所以可以按照如下方式进行选择。
选择步骤:①明确所选择导线的安全载流量的一个范围,也就是13安到20安之间。②选择空气开关的额定电流时,一般要小于这根导线的最大的安全载流量。所以,选择16安是最合理的,此时选择的空气开关的参数是16安的2P的空气开关。