电水壶线坏了空开跳闸合上后仍没电什么原因
来源:电工天下时间:2022-01-18 06:16:11 作者:老电工手机版>>
空开合闸后仍然没电的问题
一个老式的圆形电热芯的电水壶,按照用电习惯是睡前烧开水一时没开,等到将水熬干了,电炉丝高温加上退变的导线火零线直接短路,以前遇到过晚上烧干了水又烧断了电炉丝的情况。

如果跳闸的是空开总闸,合闸后整个室内分路都没电,说明导线(火零)短路了,短路电流大于保险丝承载电流,才会跳总闸空开。
当发生严重短路时会烧坏空开触点或有变形,或烧断了入户线前部电箱内的总闸保险丝,如果存在这种情况的话,虽然可以合闸,但家中还是没电。
家中分闸为漏保,其功能是防漏电,当出现漏电时才跳闸,所以家中各漏保分闸不会跳闸。
由此可知,家中入户前总闸的保险丝熔断了,建议打电话找物业电工更换保险丝。