避雷塔接地装置安装规范要求
避雷塔接地装置的安装接地装置安装质量的好坏决定了为配电变压器的防雷装置是否起到良好的保护作用的关键。
因此接地可靠,符合技术规范,才能很好地起分流作用,才能保护变压器。
5.1高低压侧避雷器接地线、配变外壳和低压侧中性点应连接在一起共同接地(中性点不接地运行时,在中性点对地加装击穿保险器)。
5.2接地电阻应满足规程要求,对于100kVA以上的配变,Rjd≤4Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤10Ω。
避雷塔②对于100kVA及以下的配变,Rjd≤10Ω;重复接地每台不少于三处,每处Rjd≤30Ω。
5.3避雷塔避雷器接地引下线(即与配变外壳间的连线)越短越好。
即使0.6m长的接地线,其电感L约为1mH,在不大的雷电波陡度di/dt=10kA/μs时,接地线上的压降也达Ldi/dt≈10kV这样不小的数值。它和避雷器残压叠加作用在配变绝缘上,也将大大加剧破坏性。为此,对于高压侧,避雷塔避雷器应装于高压跌落式熔断器的下端。这样不仅能减少接地引线的长度,也给避雷器安装预试带来方便(取下跌落式熔断器,做好安全措施即可进行,不会影响高压线路运行);其次当避雷器质量不良,放电不能熄弧时工频续流使高压跌落式熔断器熔断,熔管自动跌落,可避免因此造成对高压线路供电的影响,减少线路的跳闸率避雷塔。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。