有关防雷接地系统中接地体怎么防腐的问题,分享几个可行的防雷接地体防腐措施,包括防雷接地体的选择、防雷接地体的施工质量、电化学腐蚀措施等,多方位做好防雷接地体的防腐工作。
在防雷技术中,防雷接地装置是建筑物外部防雷系统的重要组成部分。当雷电被建筑物接闪器截获时,雷电流沿着接闪器、引下线、接地体这条人们预定的通道泄入大地,建筑物就有可能得到保护。
反之,如果这条通道出现故障,雷电流不能顺畅入地,则建筑物、其内藏物品、人畜和内部电气电子系统有可能受到雷击的伤害。实践证明:外部防雷系统在雷电流侵袭、恶劣环境的作用和人类有意无意的破坏下,使用一段时间后可能出现故障,而大多数故障与接闪器、引下线、接地体,特别是引下线和接地体的腐蚀、绣断有关。
接地体一般用金属导电材料,如钢、镀锌钢、铜、铜包钢等构成。导体的形状可以使角形、扁形、管形或园形;结构可以是水平、垂直、环形、辐射形、网形或它们的组合。由于金属化学性质活泼,极易与空气中氧发生氧化反应、与土壤中的电解质的水溶液发生电化学反应而锈蚀,使接地体的作用减弱甚至于丧失殆尽。
金属锈蚀现象是一复杂的化学过程。腐蚀往往先从金属表面,特别是在坑洼、裂痕、有杂质或不干净的地方开始,逐渐深入内部。锈蚀后覆盖在金属表面的修饰物是电介质,其导电能力较差,这相当于在金属导体外包围一层绝缘材料,同时锈蚀也使防雷接地体导体的有效截面积减小,两者共同作用的结果使接地电阻增大,影响电流经防雷接地体向土壤泄放,接触和跨步电压提高,威胁人和动物的安全。
一般防雷接地体的锈蚀物结构比较疏松,易于剥落、脱裂,过一段时间后防雷接地体就会锈断,给发电厂、变电站的稳定安全运行和雷电的防御带来隐患。
因此,必须重视引下线、防雷接地体的锈蚀现象的研究,采取适当的措施,尽可能减缓或防止其腐蚀进程,延长防雷接地体的有效寿命。
此外对防雷接地体还应定期检修,及时消除隐患。
金属防腐是针对影响防雷接地体腐蚀因素的一种或几种所采用的措施。
主要有以下几种:
一、防雷接地体的选择
接地体的选择包括:材料、尺寸大小、形状等。选用的原则应该是:a、保证安全,即要求具备较强的抗腐蚀能力,应能承受预期流过的电流,满足特定的寿命的要求。b、来源充足,价格便宜,有利于降低地网的建造成本。c、容易施工。
显然,应优先考虑安全。这与建筑物所在的位置、环境、使用要求等有直接的关系,如南方潮湿地区、沿江、沿海地区、高层建筑或地下变电站等无法定期开挖检查的场所以及安全级别要求很高的建筑物,如核电站、枢纽发变站、大型水坝等建造的地网,应优先选用铜材料。(www.dgjs123.com 电工天下)其它地区或要求不那么高的建筑物,根据使用年限适当选用钢材或铜材或铜包钢等。钢材应选用热镀锌钢材,圆钢或扁钢更适于地网的建造。尺寸大小的选择与防雷接地体设计的使用年限有关。
二、保证施工质量
地网的每个接点应焊接,焊点应做防腐处理。另外还应避免用不同金属材料连接在一起做的地网,以免不同金属材料形成腐蚀电池,加速腐蚀速度。
引下线最好能涂上防腐漆,或采用外包混凝土金属材料作为引下线。地网安装后应采用细土回填踏实。不可用碎石或建筑物垃圾回填,以免加速腐蚀。
三、电化学腐蚀措施
电化学腐蚀保护和电化学腐蚀根据同一原理。
金属防腐就是根据腐蚀成因应用腐蚀原理而采取的某些措施。
目前采取的措施主要有以下几种:
1、改善防雷接地金属标准电位
金属的标准电位越低越易被腐蚀。
因此,不管采用什么措施,合金、电镀或涂覆防腐材料,只要能提高防雷接地体的标准电位,就能减缓腐蚀,保护防雷接地金属。不锈钢就是一个很典型的例子。
电镀也能提高金属的标准电位。如钢材、外覆其它金属,如镀锌、镀铜或铜包钢等,这些处理方法,都提高了防腐性能。
2、采用涂料
防腐涂料中通常添加有缓蚀剂。缓蚀剂是金属防腐的重要手段,其特点是在腐蚀介质中添加某种物质或某些物质的混合物用以抑制金属腐蚀过程而不显著改变介质的其它性质。防腐涂料必须是:防腐性能好、导电性能好、不污染土壤和周围环境、经久耐用、经济合理。一般的做法是在扁钢、圆钢尚涂导电防腐涂料。
3、采用防腐降阻剂
原土壤PH≈6,为弱酸性,这种降阻剂PH≈10,为弱碱性,即碱离子OH比原土壤浓度高。同时,它与标准电极电位差减小,抑制铁失去电子,使得氢反应和氧化反应减缓或停止,达到保护防雷接地体的目的。
4、电极极化防腐蚀技术
电极极化防腐技术有两种:阴极保护和阳极保护,它们都是电化学防腐方法,即采取措施使金属电极极化防止其腐蚀的技术。其中阴极保护技术较成熟,控制方便,也比较经济,被采用的时间长,因而应用广泛。阳极保护原理类似。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。