有关接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:
1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
2、不能采用焊接时,可以用螺栓或卡箍压接,但必须把接触表面处理光洁,保证接触良好。另外,还应采取防松措施,如用弹簧垫圈等。
3、接地干线、接零干线应有两处或两处以上同接地体相连,有助于提高可靠性。
保持足够的机械强度:
1、为了保证足够的机械强度,并且要考虑防腐的要求,接地线、接零线和接地体的最小尺寸应符合下表规定。
2、尽量采用钢质接地、接零线,有困难时可以采用铜或铝导线,但地下不得采用裸铝导体做接地、接零线。
3、携带式电气设备应采用截面为0.75~1.5m㎡以上,专用黄绿双色铜芯软线作接地、接零线。
保持足够的导电能力和热稳定性:
1、接地线应有足够的导电能力,以满足接地短路电流的要求。接地干线的载流量应不小于相干线的1/2,接地支线的的载流量应不小于相干线的1/3。
2、大接地短路电流系统的接地装置应校核发生单相接地短路时的热稳定性,即校核是否能承受单相接地短路电流产生的大量热能的考验。
3、零线的截面应在符合最小截面的要求下,使在任何一点发生短路时,短路电流均大于熔丝额定电流的4倍或自动开关断开电流的1.5倍,以保证接零系统中设备发生碰壳时,保护装置能立即切断电源。否则,所有接零设备的外壳都带电,发生触电的危险性更大。为了满足线路能自动切除故障的要求,一般零线的电导应不小于本线路中最大相线电导的1/2。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。