有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。

接地电阻测量仪测量接地电阻的步骤

步骤1  检查接地电阻测量仪外观应完好,并做短路试验,测量仪应精确。 

步骤2  断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,检查确无电,并采取相应的安全技术措施。

步骤3  拆开接地干线与接地支线的预留测试点螺栓,并使被测试接地支线和干线断开。 

步骤4  根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。

接地电阻测量仪1

接地电阻测量仪2

钮,当调整到指针与中心刻度线重合,此时读取数值×倍率即被测接地装置的电阻值。测量接地电阻仪表的正确接线方法如图7—1—7。

步骤11 拆除测试线及辅助接地极,恢复被测接地装置测试点的接地干线与接地支线的连接点,并检查接触良好后恢复送电。