电力系统中性点的多种接线方式
作者:老电工时间:2016-09-18 03:22:30
电力系统中性点的多种接线方式
中性点运行方式:是指系统中星形连接的发电机、
变压器中性点对地的连接方式。分为大接地电流系统和小接地电流系统。
大接地电流系统:中性点直接接地或经过低阻抗接地系统。如110KV、380V/220V。
小接地电流系统:中性点不接地或经消弧线圈及其他高阻抗而接地的系统。如6KV、10KV、35KV。在6~10KV电网中接地点电容电流超过20~30A,35KV~66KV电网中接地点电容电流超过10A 需加装消弧线圈。
当发生单相接地时一般故障电流较小,特别是经消弧线圈补偿后,约为20~30A ,小接地电流系统由此而来。
我国普遍采用过补偿方式。用来判断接地点并发出告警的自动装置为小电流接地选线仪。
小接地电流系统接地电流的特点:
非故障线路3I0大小为本线路的接地电容电流,并且超前零序电压90o;故障线路3I0大小等于所有非故障线路的接地电容电流之和,并滞后零序电压90o与非故障线路3I0相差180o;
接地故障处的电流大小等于全部线路(故障与非故障)接地电容电流之和。
公司小接地电流选线判据(SIEMENS判据):
装置通过零序电压和
零序电流互感器直接采集U0和I0,然后计算零序
有功功率、零序
无功功率及零序电流的无功分量,用以判断主变中性点不接地或经消弧线圈接地的小电流接地系统中的单相接地情况。
判据如下:
⑴ 无消弧线圈
a.U0>U0zd(U0为零序电压,U0zd为零序电压整定值)
b.三线电压对称
c.Q0>0(Q0为零序无功功率)
d.I0q>I0qzd(I0q为零序电流的无功分量,I0qzd为零序电流无功分量的整定值)
对于未接地线路:
Q0<0 (Q0为零序无功功率)
⑵ 有消弧线圈
对于接地线路:
a.U0>U0zd(U0为零序电压,U0zd为零序电压整定值)
b.三线电压对称
c.P0>0.5P0zd (P0为零序有功功率,P0zd为消弧线圈的消弧功率)
对于未接地线路:
P0<0(P0为零序有功功率)
正在加载...