有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。
1.雷电对电力系统的影响
雷电对电气设备的主要影响在于电磁干扰,大部分输电线路和户外型变电站都裸露在空中,非常容易遭受雷击造成供电中断、损坏电力设备及家用电器。
雷击对电力系统的一次侧及二次侧均产生较大的影响。对一次侧的影响主要表现在:引起线路过电压从而造成线路对地或相间闪络、损坏变压器及开关设备等。
近年来,随着电网自动化水平的提高,越来越多的弱电设备被用于变电站作为数据采集、系统控制及系统通讯等之用,这些弱电设备一般具有很低的信号电压,对各种电磁搔扰均很敏感。
变电站一次回路受到强电磁干扰或二次回路本身受到电磁干扰时,可通过传导、感应和辐射等途经引入到电子元件上,当干扰水平超过装置逻辑元件或逻辑回路允许的干扰水平时,将引起逻辑回路的不正常工作,从而使整个装置误动或拒动;如果引入的干扰水平过高,甚至造成半导体元件的损坏。
2.雷电及雷击过电压分类
上文提出雷电分为直击雷和感应雷,因此雷击过电压亦分为直击雷过电压和感应雷过电压。
(1)直击雷是指雷电直接击中电气设备、线路或建筑物,引起强大的雷电流流过这些物体导致整个系统过电压。对于110kV及以上的高压输电线路(电力传输领域,35kV级以下电压等级,称为配电电压;110kV~220kV电压等级,称为高压;330kV~500kV电压等级,称为超高压;1000kV级以上电压等级,称为特高压),显然直击雷过电压对线路绝缘的威胁最为严重,但直击雷只占雷击率的10%。
(2)感应雷是指雷云对地放电过程中,放电通道周围空间的电磁场发生急剧变化,在附近导体上产生感应过电压。对于低压配电系统,由于绝缘水平较低由感应雷过电压引起的故障率超过90%。
3.感应雷对供配电系统的危害
有学者在长达四年的雷电观测研究中,对40000次故障作了分析后得出,平均每100km线路的故障次数为50次,其中由于雷电引起的故障达15次。配电网的故障跳闸率分别为55%和29%,其中有3/4是由感应雷引起的。
有统计资料表明:直击雷及感应雷下的过电压发生率,对于10m高的输电线路每100km每年的直击雷过电压发生率小于10,而感应过电压发生率随电压等级的减小而增大,当电压等级小于100kV时感应雷过电压率均超过10,且随电压等级的降低面快速增加。
目前,国内外对于直击雷过电压均作了大量的理论研究,而对感应雷过电压的研究主要集中在国外文献中,国内研究感应雷过电压的文献却很少,研究了单根架空线上的感应过电压,但忽略了大地电导率对感应过电压的影响。
研究感应雷电磁干扰的特性,对于制定配电系统防雷方案、继电保护装置参数的整定、发电厂及变电站控制室的电磁屏蔽措施的制定均具有重要意义。