电气安装图标注方法详解(2)

作者:老电工时间:2017-08-17 10:11:47
电气工程图中表达导线敷设部位标注的文字代号

敷设方式 标注代号
英文 汉语拼音
沿钢索敷设 SR S
沿屋架或屋架下弦敷设 BE LM
沿柱敷设 CLE ZM
沿墙敷设 WE QM
沿天棚敷设 CE PM
在能进人的吊顶内敷设 ACE PNM
在梁内暗敷设 BC LA
在柱内暗敷设 CLC ZA
在屋面内或地板内暗敷设 FC DA
在不能进人的吊顶内暗敷设 AC PNA
在墙内暗敷设 WC QA

4、配电线路的标注

一般形式为:a-b(c×d+n×h)e-f,式中:

•a——线路编号;
•b——导线型号;
•c——导线根数;
•d——导线截面,$mm^{2}$。
•n——中性线(保护性)根数;
•h——中性线(保护性)截面,$mm^{2}$;
•e——导线敷设房室;
•f——导线敷设部位。

例如,24-BV(3×70+1×50)G70-DA表示这条线路在系统编号为24、聚氯乙烯绝缘铜芯导线、三根700$mm^{2}$、一根50$mm^{2}$中性线、穿水煤气钢管直接70mm、沿地板暗敷设。

5、照明灯具的标注

一般形式为:$a-b/frac{c/times d/times L}{e}f$,式中:

•a——灯数;
•b——型号或编号;
•c——每盏灯具的灯泡数;
•d——灯泡容量,W;
•e——灯泡安装高度,m;
•f——安装方式;
•L——光源种类。

例如,$8-YZ40RR/frac{2/times 40}{2.5}L$表示这个房间或某一区域安装8只型号为YZ40RR的荧光灯、每只灯2根40W灯管、吊链安装、吊高2.5m。

光源种类L主要指白炽灯(IN)、荧光灯(FI)、荧光高压汞灯(Hg)、高压钠灯(Na)、碘钨灯(I)、氙灯(Xe)、弧光灯(ARC)及上述光源组成的混光灯、红外线灯(IR)、紫外线灯(UV)等。

光源种类一般不标出,因为灯具型号已示出光源的种类。如需要,则在光源种类处标出代表光源种类的字母。

如果安装方式为吸顶安装,f不标,此时e用-表示。

电气工程图中表达照明灯具安装方式标注的文字代号见下表:

敷设方式 标注代号
英文 汉语拼音
线吊式 CP  
自在器线吊式 CP X
固定线吊式 CP1 x1
防水线吊式 CP2 X2
吊线器式 CP3 X3
链吊式 Ch L
管吊式 P G
吸顶式或直附式 S D
嵌入(不可进人的顶棚)式 R R
嵌入(可进人的顶棚)式 CR DR
墙壁内安装 WR BR
台上安装 T T
支架上安装 SP J
壁装式 W B
柱上安装 CL Z
座装 HM ZH

6、开关及熔断器的标注

一般形式为:$a/frac{b}{c/i}$或a-b-c/i,式中:

•a——设备编号;
•b——设备型号;
•c——额定电流,A;
•i——整定电流,A。
例如,$m_{1}/frac{DZ20Y-200}{200/200}$或$m_{1}/left ( DZ20Y-200 /right )-200/200$表示开关编号为m1、开关型号为DZ20Y-200、额定电流为200A、开关的整定值为200A。

当需要标注引入线时的形式为:

$$a/frac{b-c/i}{d/left ( e/times f /right )-g}$$

式中:

•a——保护管根数;
•b——保护管直径,mm;
•c——保护管长,m;
•d——地面标高,m;
•e——保护管埋设深度,m;
•f——交叉点坐标;

例如,$/frac{4-100-8-1.0}{0.8-f}$表示4根保护管、直径为100mm、管长为8m、标高1.0m、埋设深度为0.8m,交叉点f一般用文字标注,如与XX管道交叉,XX管应见管道平面布置图。