电气安装图标注方法
1、用电设备的标注
一般形式为:$/frac{a}{b}$或$/frac{a}{b}+/frac{c}{b}$,式中:
•a——设备编号;
•b——额定功率,kW;
•c——线路首端熔断片或自动开关释放器的电流,单位A;
•d——标高,m。
例如,$/frac{P101A}{7.5}+/frac{30}{1.5}$表示电动机编号为P101A,额定功率为7.5kW、熔断丝电流为30A、标高为1.5m。
2、电力和照明设备的标注
一般形式为:$a/frac{b}{c}$或a-b-c,式中:
•a——设备编号;
•b——设备型号;
•c——设备功率,kW;
例如,$P101A/frac{Y20L-4}{30}$或P101A-(Y200L-4)-30表示电动机编号为P101A,型号为Y200L-4、功率为30kW。
3、当需要标注引入线时形式为:
$$a/frac{b-c}{d/left ( e/times f /right )-g}$$
式中:
•d——导线型号;
•e——导线根数;
•f——导线截面,$mm^{2}$
例如,$P101A/frac{/left ( Y200L-4 /right )-30}{BL/left ( 3/times 35 /right )G40-DA}$表示电动机编号为P101A、型号为Y200L-4、功率为30kW、三根$35mm^{2}$的橡套铝芯电缆、穿管直径为40mm、水煤气钢管沿地板暗敷设引入电源负荷线。
电气工程图中表达导线敷设方式标注的文字代号:
敷设方式 | 标注代号 | |
---|---|---|
英文 | 汉语拼音 | |
用塑制线槽敷设 | PR | XC |
用硬质塑料管敷设 | PC | VG |
用半硬质塑料管敷设 | FEC | SG |
用可挠型塑制管敷设 | RG | |
用薄电线管敷设 | TC | DG |
用水煤气钢管敷设 | SC | G |
用金属线槽敷设 | SR | GC |
用电缆桥架(或托盘)敷设 | CT | |
用瓷夹敷设 | PL | CJ |
用塑制夹敷设 | PCL | VT |
用蛇皮管敷设 | CP | |
用瓷绝缘子或鼓形绝缘子敷设 | K | CP |