电缆桥架与管道间隔距离的安装要求

作者:老电工时间:2016-09-09 06:33:11

电缆桥架与管道间隔距离要求

一、电缆桥架与各种管道平行架设时,其净距离应满足下列要求:
1、电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管)平行安装不少于400毫米。
2、电缆盘和腐蚀性液体管道平行安装不少于500毫米。
3、电缆盘应该不是运输腐蚀性液体在高于或者低于腐蚀性气体管道平行安装。当无法避免,不应少于500毫米。和应用在防腐板。
4、电缆桥架与热管平行安装,热管与绝缘层不小于500毫米,没有隔热层不小于1000毫米。
5、电缆盘不应该平行上部的热管装置,当不可避免的需要高于热管平行安装,不得小于1000毫米,有效隔热应采取的措施。重庆桥架就到鹏泽电器。

二、电缆桥架与各种管道交叉时,其净距离应满足下列要求:
1、与一般的电缆桥架十字工艺管道,不少于300毫米。
2、电缆盘和腐蚀性液体管道低于十字之上或腐蚀性气体管道,不得小于500毫米,十字路口与不锈钢板将电缆保护托盘和盖板长度应不小于2000毫米d ,因为管直径(d)。
3、有线跨线桥与热管,热管与绝缘层,不得小于500毫米,没有隔热层,不应小于1000毫米,和应用程序在角落的隔热板(如石棉板)将电缆保护托盘和隔热板长度应不小于d 2000毫米。(d为热管绝缘外径)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢