在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。
1、跳闸铁心不动作
将控制开关转到“预跳”位置,指示灯不闪光,说明跳闸回路不通。可以在断开操作时,测量跳闸线圈两端有无电压。如果无电压或电压很低,则主要原因有:
(1)控制回路熔丝熔断或接触不良,控制开关触点、断路器辅助开关动合触点、液压分闸闭锁微动开关触点及接线端子等接触不良;
(2)两端电压正常,则可能是跳闸线圈极性接反,跳闸铁心卡涩等造成的。
2、跳闸铁心动作但脱扣机构不脱扣
主要原因有:
(1)跳闸机构扣入太深,啮合太紧,四连杆机构过“死点”太多;跳闸铁心行程不够,跳闸线圈存在剩磁较强,使铁心未复位,顶杆冲力不足;
(2)跳闸线圈有匝间短路,脱扣机构调整不当无复归间隙等。
3、跳闸铁心已动作但有脱扣但分不开闸
主要原因有:
(1)操动、传动、提升机构卡涩,摩擦力增大;
(2)机构轴销窜动或润滑不良;
(3)断路器操动机构分闸力太小,有关弹簧拉伸或压缩尺寸太小,弹簧性能变差等。