高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数

作者:老电工时间:2020-07-07 15:33:01

有关高压断路器的技术参数的知识,额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,高压断路器的主要技术参数,还包括断路器的额定电流、额定开断电流以及关合电流等。

高压断路器的技术参数

1.额定电压

额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的绝缘水平。额定电压(UN)是指其线电压。

常用的断路器的额定电压等级为3、10、20、35、60、110kV…为了适应断路器在不同安装地点耐压的需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的最高工作电压。

上述不同额定电压断路器的最高工作电压分别为3.6、12、24、40.5、72.5、126kV…

2.额定电流

额定电流是在规定的环境温度下,断路器长期允许通过的最大工作电流(有效值)。断路器规定的环境温度为40℃。常用断路器的额定电流为200、400、630、1000、1250、1600、2000、3150A…

3.额定开断电流

额定开断电流是指在额定电压下断路器能够可靠开断的最大短路电流值,它是表明断路器灭弧能力的技术参数。高压断路器的主要技术参数。

4.关合电流

在断路器合闸前,如果线路上存在短路故障,则在断路器合闸时将有短路电流通过触头,并会产生巨大的电动力与热量,因此可能造成触头的机械损伤或熔焊。

关合电流是指保证断路器能可靠关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时,断路器所允许接通的最大短路电流。

高压断路器的主要技术参数

高压断路器的主要技术参数

一站式电子数码采购中心专业PCB打样工厂,24小时加急出货

通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:

1)额定电压(标称电压):

它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。

为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。

对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。

2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。

3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。

在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。

4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。

5)关合电流:

是表征断路器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。

这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。

6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:

执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。

热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。

7)合闸时间与分闸时间:

这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。

合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。

8)操作循环:

这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作称为操作循环。

 

 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢