有关断路器的知识,断路器主要电气性能参数的含义说明,主要包括断路器的额定电压、额定电流、额定频率、额定峰值耐受电流等,下面具体来看下。
1、额定电压:指高压断路器所在系统的最高电压。额定电压的标准值如下。
①范围I:额定电压252kV及以下为3.6kV~7.2kV~12kV~24kV~40. 5kV~72. 5kV~126 kV~252kV。
②范围Ⅱ:额定电压252kV及以上为363kV~550kV~800kV。
2、额定频率:额定频率的标准值为50Hz。
2、额定电流:是在规定的使用和性能条件下能持续通过的电流的有效值。
4、额定短时耐受电流(热稳定电流):是指在规定的使用条件下,在规定的短时间内,断路器设备在合闸状态下能够承载的电流的有效值。断路器的额定短时耐受电流等于其额定短路开断电流。
5、额定短时持续时间(tk)是指断路器设备在合闸状态下能承载的额定短时耐受电流的时间间隔,550~800kV断路器设备的额定短路持续时间为 2s,252~363kV断路器设备的额定短路持续时间为3s,126kV及以下断路器设备的额定短路持续时间为4s。
6、额定峰值耐受电流(E83-004)是指在规定的使用条件下,断路器设备在合闸状态下能够承载的额定短时耐受电流的第一个大半波的电流峰值。额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流,且应等于2.5倍额定短时耐受电流的数值。按照系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。
7、额定短路开断电流:指在《高压开关设备管理规范》的使用和性能条件下,断路器所能开断的最大短路电流。
8、额定短路关合电流:指在规定的使用和性能条件下,断路器关合操作时,在电流出现后的瞬态过程中,流过断路器一极的电流的第一个大半波的峰值。断路器的额定短路关合电流是与额定电压和额定频率相对应的。