有关家庭安装空气开关的容量选择方法,根据电器功率大小与电源线线径的粗细,以进行确定空气开关或漏电保护器的容量大小,1.5平方的电源线,2.5平方的铜芯线,对空气开关容量的要求。
应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。
使用民用220伏电压的电器,功率大小除以电压220就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。
空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。
1.5平方的电源线,最大电器功率应控制在1800W以内;2.5平方的铜芯线,最大电器功率应控制在3000瓦以内。
一般家庭总开关用60A的2P微型断路器;分开关根据负载不同可以用16A;20A;25A的漏电保护器。
一个家庭电器总功率设定为6千瓦,工作电流是6000÷220=27.27(A)所以可以用32A的漏电保护器;分开关电器功率设定为4千瓦,工作电流是4000÷220=18.18(A),所以可以用20A或者25A的漏电保护器;功率比较小用16A的漏电保护器即可。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。