有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
隔离开关一般用于隔离作用,由于其构造简单,可靠性强,从而具有很广的使用。然而在使用过程中,难免会出现故障和问题,了解隔离开关常见故障的一些分析和检修方法是十分有必要的。
隔离开关在运行中,由于触头拧紧部件松动,导致接触不良,从而刀片或刀嘴的弹簧片锈蚀或过热,会使弹簧压力减低,刀闸在断开后触头是暴露在空气中,容易发生氧化和脏污。
刀闸在操作中可能有电弧,会烧伤动,静触头的接触面,各个连动部件会发生磨损或变形,影响接触面的接触。
操作过程中,若用力不当会使位置不正,触头压力不足而导致接触不良使桩头过热。
根据接触部分的色漆或示温片颜色的变化和熔化程度来判别,也可以根据刀片的颜色变色,甚至有发红、火花等现象来确定。
一、隔离开关刀闸触头过热的处理
1、用示温片复测或用红外线测温仪测量,触头实际温度若超过规定值(70℃)时应查明原因及时处理。
2、外表检查导电部分若接触不良,刀口和触头变色,则可用相应电压等级的绝缘棒进行推足,改善接触情况。但用力不能过猛,以防滑脱反而使事故扩大。
二、隔离开关刀闸瓷件外损或严重闪络现象
1、应立即报告调度员,尽快处理,在停电处理前应加强监视。
2、若瓷件有更大的破损或放电,应采用上一级开关断开电源。
3、禁止用本身刀闸断开负荷和接地点(35kV及以下电压等级)。
三、隔离开关刀闸拒绝拉,合闸的处理
1、拒绝拉闸
当刀闸拉不开时,不要硬拉,特别是母线侧刀闸。应查明原因后再拉。在未查清原因前不应强行拉开,否则可能造成设备损坏事故。此时只有改变运行方式并及时申请停电检修。
2、拒绝合闸
当刀闸不能合闸时,应及时查明原因。首先,检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定,再检查轴销是否脱落,是否有楔栓退出、铸铁断裂等机械故障。电动机构应检查电动机是否失电等电气回路故障。如果还是没有查到原因,一样应该申请停电检修。
隔离开关的检修方式:
1、清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金具与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。
2、导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一层薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。
3、闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm;两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。
4、隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。断开后同一极触头与闸刀间的距离符合产品规定。操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。
5、接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。
6、隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。
7、检修后应进行下列测试:1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。
以上就是一些十分实用的隔离开关故障分析和检修的一些手段,在工作中如果发生了问题,可以很及时有效的帮助我们分析并解决问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。