对电工朋友来说,怎么计算直馈负荷开关的整定值,也是一项要掌握的技能。直馈负荷开关的整定值包括长延时“L”投入整定值,瞬时短路“I”投入整定值,定时限接地“G”投入整定值。
1)长延时“L”投入整定值:I1=1.1In,t1= 3或6秒(3I1),与上级保护配合。
2)瞬时短路“I”投入整定值:电动机回路I3=6~8In(以躲过大容量电动机起动为准),灵敏度≥2;非电动机回路I3=2.5 In,灵敏度≥2。
3)定时限接地“G”投入整定值:I4=0.25~0.3In,t4=0.4秒。
1)馈线
由配电系统中主变电站向二次变电站供电的电力线路。
2)负荷开关
是指能够带一定负荷,有一定灭弧能力的开关。
3)馈线开关
是指在特定位置(电力线路)上的开关。
二者并无可比性,一是开关类型(负荷开关,断路器),一个是开关作用。
有关热继电器型号与电路符号,热继电器的型号含义,热继电器的整定电流,指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。....
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。....
以上介绍了直馈负荷开关的整定值的计算方法,希望对大家有所帮助。