如何选择开启式负荷开关?选用方法及要求

作者:老电工时间:2022-09-08 10:11:47

开启式负荷开关的选择方法

开启式负荷开关的结构简单,价格便宜,在一般的照明电路和功率小于5.5kW的电动机控制线路中被广泛采用。

注意,开启式负荷开关没有专门的灭弧装置,其刀式动触头和静夹座易被电弧灼伤引起接触不良,因此不宜用于操作频繁的电路。

选用方法:

1、用于照明和电热负载时,选用额定电压220V或250V,额定电流不小于电路所有负载额定电流之和的二极开关。

2、用于控制电动机的直接起动和停止时,选用额定电压380V或500V,额定电流不小于电动机额定电流3倍的三极开关。

开启式负荷开关的主要功能及型号含义

开启式负荷开关又称为瓷底胶盖刀开关,简称闸刀开关。生产中常用的是HK系列开启式负荷开关,适用于照明、电热设备及小容量电动机控制线路中,供手动不频繁地接通和分断电路,并起短路保护。

其型号与含义如下:

开启式负荷开关

图1:开启式负荷开关的型号含义

附1,开启式负荷开关的使用和维护

1、由于过负荷或短路故障而使熔断丝熔断,待故障排除后需要重新更换熔丝时,必须在触刀断开的情况F进行,而且应换上与原熔丝相同规格的新熔丝,井注意勿使熔丝受到机械损伤。

2、更换熔丝时特别注意观察绝缘瓷底板及上、下胶盖部分。这是由干熔丝熔化后,在电弧的作用下.使绝缘瓷底板和胶盖内壁表面附着一层金属粉粒,这些金属粉粒将会造成绝缘部分的绝缘性能下降.甚至不绝缘致使重新合闸送电的瞬间,易造成开关本体相间短路。因此,应先用干燥的棉布或棉纱将金属粉粒擦净再更换熔丝。

3、当负载较大时为防止开关本休相间短路现象的发生.通常将开启式负荷开关与熔断器配合使用。熔断器装在开关的负载一侧.开关本体不再装熔丝,在应装熔丝的接点上安装与线路导线截面积相同的铜线。此时,开启式负荷开关只做开关使用,短路保护及过负荷保护由熔断器完成。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢