有关隔离开关的操作要领,分为隔离开关合闸操作要领,隔离开关分闸操作要领,装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领,电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领等。
运行人员在执行倒闸操作时,必须认真检查断路器确实在断开位置。对于三相联动的隔离开关,三相起落应同时,相差不得大于3mm,方允许进行隔离开关的分合闸操作。
1、隔离开关合闸操作要领
如果是手动操作,运行人员应先拨出连锁销子后再进行合闸,开始应缓慢,当动触头接近静触头时要迅速合上,以防止产生弧光。如果在合闸开始时就发生电弧,则应立即将隔离开关合上,禁止运行人员将隔离开关再往回拉,因为回拉将会使弧光扩大,造成设备更进一步的损坏。在合闸终了时用力不可过猛,以避免合闸过深,使支持瓷瓶受损伤。在隔离开关合好后,运行人员应认真检查合闸是否良好,动触头是否完全进入静触头内,以防止因接触不良而引起动静触头发热。
(1)对于转轴上回转的隔离开关,合闸后应使刀片处于垂直固定触头的平面上,这样才能保证触头处的压力和必要的接触电阻。
(2)对平开式隔离开关,例GW5型隔离开关,合闸后刀片应转至水平位置,其臂应伸直。如果静触头活动帽口偏右,说明动触头臂锤杆合过了头。
冬季操作户外隔离开关时,可用数次接通和断开的方法将触头上的冻冰和霜雪摩擦掉,使隔离开关合上后能保证动静触头接触良好。
隔离开关可靠运行的条件就是在隔离开关有传动装置时,应以其正确的调整来保证;如果没有传动装置,则应以绝缘杆的正确操作来保证。
各种规格的隔离开关均不允许在短路时自动脱落,为此,隔离开关在合闸位置时,应以五防闭锁装置闭锁着。
值班人员需认真检查这些装置,在每次隔离开关合闸后用销子将隔离开关扣住,并将五防闭锁装置锁好,避免隔离开关自动脱开,造成事故。
鉴于以上分析,特总结如下:手动合上隔离开关时,必须迅速果断,在隔离开关快合到底时不能用力过猛,以免损坏支持绝缘子。当合到底时发现有弧光或为误合时,不准再将隔离开关拉开,以免由于误操作而发生带负荷拉隔离开关,扩大事故。
2、隔离开关分闸操作要领
隔离开关拉开时,开始应慢且谨慎些,当动触头离开静触头时,如果发生电弧,运行人员应立即将隔离开关合上,停止操作。
但是在切断小负荷电流和充电电流时,拉开隔离开关将有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消灭电弧。
在拉闸终了时要缓慢,这是为了防止冲击力对支持瓷瓶和操作机构的损坏,最后运行人员应检查连锁销子是否销好。
在隔离开关拉开后,运行人员应认真检查隔离开关确实在断开位置,断开的空气绝缘距离应合格,并检查动触头确实已拉到尽头,并且拉开的角度应符合制造厂家的规定。对于室内隔离开关,如果断开的绝缘距离不够,应插入绝缘隔板,否则带电侧与停电挂地线的一侧会发生放电短路事故。
鉴于以上分析,特总结如下:手动来开隔离开关时,应慢而谨慎,如触头刚分离时发生弧光应迅速合上并停止操作,立即检查是否为误操作而引起电弧。运行人员在操作隔离开关前,应先判断拉开该隔离开关是否会产生电弧,在确保不发生差错的前提下,对于会产生弧光的操作应快而果断,并尽快使电弧熄灭,以免烧坏触头。
3、装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领
应严格遵守防误闭锁装置解锁规定,认真检查设备的实际位置,并得到值班调度员同意后方可接除闭锁进行操作。目前,大多数变电站隔离开关通常装有接地刀闸,用来在线路、断路器、隔离开关检修时接地。在工作隔离开关与接地刀闸之间装有机械闭锁装置,当工作隔离开关接通时,接地刀闸就合不上;而在接地刀闸合上后,工作隔离开关就合不上。此种闭锁装置目前在变电站普遍采用,目的是防止误接地。
4、电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领
运行人员应立即查明原因与该隔离开关有闭锁关系的所有断路器、隔离开关、接地刀闸的实际位置,正确无误后才可断开隔离开关操作电源而进行手动操作。
以上为隔离开关在操作过程中的操作要领,为了帮助操作人员正确掌握手动拉合隔离开关的操作要领,口诀:手动合闸慢后快,手动分闸快后慢;遇到故障要冷静,仔细分析找原因; 切勿盲目去分合,以防损坏支撑件;无论是分还是合,瓷瓶下面别站人。