负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

作者:老电工时间:2021-08-22 12:13:53

有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。

负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

与负荷开关配合使用的熔断器常用型号有:有RN1-10、RN3-10、RN5型熔断器。

负荷开关

例如:RN1-10 50/30 中,R 表示熔断器, N 表示户内型, 1为设计序号,10表示额定电压为10KV,空格后,斜线前的50表示熔断器额定电流,30表示熔体额定电流。

负荷开关的安装要求:

①负荷开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好;

②10kV高压负荷开关的各相刀片与固定触头应同时接触,其前后相差不大于3 mm;

③户外高压柱上负荷开关的拉开距离应大于175 mm;户内压气式负荷开关的拉开距离应为182+3 mm;

④负荷开关的固定触头一般接电源侧。垂直安装时,固定触头在上侧;

⑤负荷开关的传动装置部件应无裂纹和损伤,动作应灵活,拉杆应加保护环(套);

⑥负荷开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动零件应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;

⑦依墙安装的负荷开关与进线电缆的连接应经过母线;电工技术之家

操动机构的安装:

①负荷开关操动机构的固定轴距地面高度应为1米;

②负荷开关操动机构依墙安装时,其手柄中心距侧墙不应小于0.4米;

③负荷开关操动机构侧墙安装时,其手柄中心距侧墙不应小于0.3米;

④其操作手柄距带电部分不应小于1.2米;

以上就是负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,供大家参考。