【断路器设计防跳回路的原因】
本文介绍了断路器设计防跳回路的原因,断路器为什么要设计防跳回路,断路器控制回路为什么要设置电气防跳措施,一起来了解下。
一、断路器设计防跳回路的原因
当断路器在合有故障的线路时,继电保护将动作,跳开开关,切断故障线路。保护装置主要由防跳跃继电器来实现。(相关阅读:断路器控制回路的原理图 高压开关柜防跳回路 断路器防跳回路的作用 高压断路器的防跳及闭锁是什么 )
如果断路器的合闸时不停的跳跃,对负载就会行成不停的冲击,而且断路器本身触头就在不停的起弧与灭弧,对触头自身的影响应明白吧!还有不停的吸合、跳开,启动电流是额定电流的4-7倍,会不会引起上级保护的跳闸呢?从这些方面去考虑,应明白设计防跳回路的重要性!
断路器的控制回路为什么要设置防跳回路?
答:在发生故障时,如果出现开关操作把手接点粘住或重合闸继电器接点粘住以及开关操作把手未复归时,防止开关多次跳合。
图1,断路器防跳回路(参考图)
二、断路器防跳回路的原理
当利用控制开关合闸或自动装置合闸以后,若合闸接点未断开,当线路发生故障时,保护出口,BCJ(保护出口继电器)闭合,将跳闸回路接通,使断路器跳闸,同时跳闸电流也流过防跳继电器TBJ的电流启动线圈,使TBJ启动,其常闭触点断开合闸回路,常开触点接通TBJ电压线圈,此时如果合闸脉冲未解除,(控制开关未复归或自动装置触点1ZJ卡住等)则TBJ的电压线圈通过KK的5—8触点或1ZJ的触点实现自保持,长期断开合闸回路,使断路器不能再次合闸。只有合闸脉冲解除,TBJ的电压自保持线圈断电后,才能恢复至正常状态。
三、断路器防跳的操作方法
断路器防跳回路的是在断路器的控制回路里增加防跳继电器,使断路器在合闸后,断开合闸路路,隔离合闸指令信号,直至合闸指令信号取消。这样就可以将断路器固定在一个状态:稳定的合闸状态或分闸状态。
在考虑对合闸回路进行防跳设计时,必须考虑两个问题:该防跳跃回路的接通、断开由谁来执行,怎么执行;该防跳跃回路的端电压,即信号源怎么提供。
经过分析,弹簧操作机构式真空断路器的合闸过程,实际上是合闸弹簧释放能量的过程。而跳跃产生的条件就是:合闸信号依然存在,合闸回路依然导通(即断路器处于分闸已储能状态),因此对于弹簧操作机构式真空断路器而言,跳跃的最大时间间隔就是电动机拉动弹簧的储能时间。所以,防跳断电器应该在合闸切换的时候开始动作。
目前常采用两种方式进行防跳继电器的回路操作:磁粉离合器通过储能行程开关;通过断路器位置辅助开关。
两种方式都能在合闸动作完成后,保证防跳继电器可以正常工作,北京油烟净化器并利用防跳继电器的自锁触点来实现防跳回路的正常接通。
防跳回路与合闸回路同源,利用其常闭触点实现合闸回路的接通与否,保证在故障状态下,隔离合闸信号,从而将断路器锁定在分闸状态。
在合指令信号消失后,防跳继电器失电不再工作,其自锁触点断开,切断防跳回路,常闭触点复位,保证合闸回路在分闸已储能状态下保持导通,为下一次正常合闸作好准备。