【什么叫断路器回路的防跳,断路器防跳回路的作用】
学习断路器的使用,就会遇到断路器的防跳功能,那么,什么叫断路器回路的防跳,断路器防跳回路的作用是什么,电工天下整理了断路器回路防跳的小知识,一起来了解下。
一、什么叫断路器回路的防跳 (相关阅读:断路器控制回路的原理图 高压开关柜防跳回路 断路器设计防跳回路的原因 )
防跳,简单地说就是防止断路器跳跃,即防止断路器不停地合分。这是防止在外部断路器合闸信号持续(比如遥合信号持续、合闸按钮或转换开关接点粘连)时,断路器故障分障或外部分闸时断路器,断路器合闸回路常通,导致断路器不停合分。
推荐阅读:断路器为什么要设计防跳回路?
可以理解为断路器为什么要设计防跳跃回路!试想如果断路器的合闸时不停的跳跃,对负载就会行成不停的冲击,而且断路器本身触头就在不停的起弧与灭弧,对触头自身的影响应明白吧!还有不停的吸合、跳开,启动电流是额定电流的4-7倍,会不会引起上级保护的跳闸呢?从这些方面去考虑,应明白设计防跳回路的重要性!
二、断路器防跳回路的作用
当断路器合闸于永久性故障电路时继电保护动作,断路器跳闸;若此时断路器合闸命令仍未解除,断路器将再次合闸,这样断路器反复合分-合分称为断路器跳跃。跳跃情况的发生,可能致使断路器爆炸。所以必须针对断路器可能发生的合闸跳跃问题装设防止跳跃装置,即防跳装置。
国内断路器的电气防跳,主要通过在断路器分合闸回路中设置防跳回路。回路是由防跳继电器来实现的,防跳继电器有两个线圈,一个是电流启动线圈,一个是电压保持线圈。电流线圈串联在跳闸回路中,以便当继电保护动作于跳闸时,使防跳继电器可靠地启动。电压线圈的并联在断路器的合闸回路中,主要作用是在保护动作后可靠地切断合闸回路,防止断路器再次合上。
以301断路器为例,说明防跳回路的工作原理:
如图1中所示断路器控制回路中防跳继电器-KTB的电流线圈串接在跳闸回路中;电压线圈则通过本身的常开触点(-KTBV)接入合闸回路。
断路器分闸过程中,继电保护动作,其触点TJ闭合,断路器跳闸,并启动防跳继电器电流线圈-KTBI。若合闸按钮未复归或其触点被卡住,而防跳继电器电流线圈的触点-KTBI2已经闭合,致使-KTBV的电压线圈带电,起自保持的作用。另外,电压线圈带电后其触点-KTBV断开,能避免合闸线圈-YA1再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。
跳闸回路中设置的自保持回路也通过防跳继电器电流线圈的触点来实现。自保持回路的作用,是为了防止保护出口继电器TJ的触点被烧坏。因为自动跳闸时,TJ的触点可能较断路器辅助触点-S先断开,以致被电弧烧坏。由于防跳继电器电流线圈的触点-KTBI1与它并联,即使TJ的触点先断,也不会被烧坏,而且还有跳闸出口存在,从而实现了跳闸回路的自保持。
国外高压断路器防跳回路与国内设计不同。图2中以三菱SFMT型断路器为例给出了国外断路器控制回路图。图中-YA1为合闸线圈,-YA2为分闸线圈,52Y为防跳继电器,52a和52b为断路器的辅助节点。断路器在合位时,常闭节点52a打开,常开节点52b闭合;反之断路器在分位时,52a闭合,52b打开。
合闸命令发出后,合闸线圈-YA1励磁,断路器瞬间合上,断路器辅助节点52a断开合闸回路,另一辅助节点52b合上,若此时仍有合闸命令,则防跳继电器52Y励磁,同时52Y触点彻底断开合闸回路。直至合闸命令消失,防跳继电器52Y失磁,重新闭合防跳继电器触点,允许再次合闸。
三、什么是防跳回路
开关防跳回路是为了防止手动电合开关时,线路有故障使保护动作沟通跳闸回路,或者跳闸出口接点卡死而造成开关的跳跃,从而损坏开关或对系统造成冲击。
35kV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。
此种防跳继电器有有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈,通过本身的常开触点(TBJ1)接入合闸回路.当合闸过程中,如正遇永久性故障,因而保护出口继电器触点BCJ闭合,断路器跳闸,并起动防跳继电器TBJ。若控制开关手柄(合闸按钮)未复归或其触点被卡住,以及自动合闸装置的合闸触点被卡住(没有分开),由于防跳继电器的触点TBJ1已经闭合,致使TBJ的电压线圈带电,起自保持的作用。
另外,触点TBJ2业已断开,能避免合闸线圈HQ再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是为了防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏。因为自动跳闸时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。由于TBJ3与它并联,即使BCJ的触点先断,也不会被烧坏,而且还有跳闸出口存在。
四、防跳回路的作用
断路器中的防跳回路起什么作用?
作回路的一个重要作用是提供防跳功能。防跳是防止“开关跳跃”的简称。所谓跳跃是指由于合闸回路手合或遥合接点粘连等原因,造成合闸输出端一直带有合闸电压。当开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上。所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。一旦发生开关跳跃,会导致开关损坏,严重的还会造成开关爆炸,所以防跳功能是操作回路里一个必不可少的部分。
防跳功能的实现是通过跳闸保持继电器TBJ和防跳继电器TBJV来共同实现的。(以RCS96XX线路保护操作回路图为例)。保护或人为跳闸时,TBJ动作,在启动跳闸保持回路的同时,接于TBJV线圈回路的TBJ常开接点也闭合。如果此时合闸接点(包括手合或遥合或重合闸)是闭合的,则TBJV线圈带电,并且串于其线圈回路的TBJV常开接点闭合,构成一自保持回路。接于合闸线圈回路的TBJV常闭接点打开,切断合闸回路。整个回路主要有两点:1)防跳功能是在跳闸时才启动的,通过TBJ来启动,如果TBJ跳闸保持没有启动,则也不能启动防跳2)TBJV一旦启动后,通过自身的保持回路自保持,这样虽然开关跳开后TBJ会返回,但防跳回路仍然会起作用,直到合闸接点分开,TBJV才会返回。
现场验证防跳功能试验也很简单,开关在合位,一直合着手合把手的同时加故障电流。如果保护动作把开关跳开后,开关没有合闸,说明防跳回路起作用。如果发生跳跃,则说明防跳没起作用,重点应检查TBJ回路,看是否跳闸保持没有启动。(注意:一旦发生跳跃,应马上松开合闸把手,防止开关发生故障)
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。