低压空气断路器检修注意事项_低压空开的运行维护
一、低压空气断路器检修注意事项:
1、仔细检查低压空气断路器动、静触点,发现触点表面有毛刺和金属颗粒时应及时清理修整,以保证其接触良好。若触点银钨合金表面烧损超过1mm,应及时更换。
2、保证低压空气断路器外装灭弧室与相邻电器的导电部分和接地部分之间有安全距离,杜绝漏装断路器的隔弧板。
只有严格按《低压自动空气开关检修规程》要求装上隔弧板后,低压空气断路器方可投入运行。否则,在切断电路时很容易产生电弧,引起相间短路。
3、要定期检查低压空气断路器的信号指示与电路分、合闸状态是否相符,检查其与母线或出线连接点有无过热现象。
检查时要及时彻底清除低压空气断路器表面上的尘垢,以免影响操作和绝缘性能。停电后,要取下灭弧罩,检查灭弧栅片的完整性,清除表面的烟痕和金属粉末。外壳应完整无损,若有损坏,应及时更换。
4、要认真检查低压空气断路器触点压力有无过热而失效,适时调节三相触点的位置和压力,使其保持三相同时闭合,保证接触面完整、接触压力一致。用手缓慢分、合闸,检查辅助触点的断、合工作状态是否符合《低压自动空气开关检修规程》要求。
5、要全面检查低压空气断路器脱扣器的衔接和弹簧活动是否正常,动作应无卡阻,电磁铁工作极面应清洁平滑,无锈蚀、毛刺和污垢;查看热元件的各部位有无损坏,其间隙是否符合《低压自动空气开关检修规程》要求。若有不正常情况,应进行清理或调整。还要对各摩擦部位定期加润滑油,确保其正确动作,可靠运行。
二、低压空气断路器常见故障处理方法
故障现象
|
可能原因
|
处理方法
|
手动操作的断路
器不能合闸
|
(1)失电压脱扣器线圈无电压,线圈烧毁
(2)储能弹簧变形,致使合闸力不够
(3)释放弹簧的反作用力过大
(4)机构不能复位再扣
|
(1)检查线圈电压,更换线圈
(2)换上薪的储能弹簧
(3)重新调整或更换新弹簧
(4)将再扣面调整到规定值
|
电动操作的断路
器不能合闸
|
(1)电源电压不符
(2)电源容量不够
(3)电动机或电磁铁损坏
(4)电磁铁拉杆行程不够
(5)电动机操作定位开关失灵
(6)控制器中整流元件或电容等损坏
|
(1)检查电源电压
(2)增大电源容量
(3)修复或更换
(4)调整或更换拉杆
(5)调整或更换定位开关
(6)检查并更换元件
|
有一相触点不能
闭合
|
(1)该相连杆损坏
(2)限流开关拆开机构的可
拆连杆间的角度增大 |
(1)更换连杆
(2)调整到规定要求
|
断路器过热
|
(1)触点之间的压力太小
(2)触点接触不良或严重磨损
(3)两个导电部件连接螺栓松动
(4)触点表面有油污或被氧化
|
(1)调整触点压力或更换触点弹簧
(2)修整接触面或更换触点,
或更换整个断路器 (3)拧紧螺栓
(4)清除油污及氧化层
|
失电压脱扣器不
能使断路器分闸
|
(1)释放弹簧压力太小
(2)如为储能释放,则储能弹簧力过小
(3)机构卡死
|
(1)调整释放弹簧
(2)调整储能弹簧
(3)查出原因,并排除
|
失电压脱扣器有
噪声
|
(1)反力弹簧的反力太大
(2)短路环断裂
(3)铁芯工作面有油污
|
(1)调整或更换反力弹簧
(2)修复短路环,更换铁芯或衔铁
(3)清除油污
|
分励脱扣器不能
使断路器分闸
|
(1)分励线圈的电源电压太低
(2)分励线圈烧毁
(3)再扣接触面太大
(4)螺栓松动
|
(1)升高电压
(2)更换线圈
(3)调整再扣面
(4)拧紧螺栓
|
断路器在电动
机起动时很快自
动分闸
|
(1)过电流脱扣器长延时整定值不正确
(2)空气式脱扣器的阀门失灵或橡胶膜破损
|
(1)调整过电流脱扣器瞬时整定弹簧
(2)查明原因,作适当处理
|
断路器闭合后,
经一定时间自行
分闸
|
(1)过电流脱扣器长延时整定值不正确
(2)热元件或半导体延时电路元件变质
|
(1)重新调整长延时整定值
(2)查出变质元件并更换
|
辅助开关发生
故障
|
(1)动触桥卡死或脱落
(2)传动杆断裂或滚轮脱落
|
(1)调整或重新装好动触桥
(2)更换损坏的元件或更换辅助开关
|
带半导体脱扣器
断路器误动作
|
(1)半导体脱扣器元件损坏
(2)外界电磁干扰
|
(1)更换损坏的元件
(2)消除外界干扰,如采取
隔离或更换线路等措施 |
三、低压断路器运行维护的注意事项
低压断路器的正常运行,是配电装置安全运行的重要条件,为保证配电装置的安全运行和用电安全,低压断路器在运行中应认真做好维护工作。
低压断路器的运行维护要点:
一、万能式断路器的运行维护
(1)运行中检查:
1、负荷电流是否符合断路器的额定值;
2、过载的整定值与负载电流是否配合;
3、连接线的接触处有无过热现象;
4、灭弧栅有无破损和松动现象;
5、灭弧栅内是否有因触点接触不良而发生放电响声;
6、辅助触点有无烧蚀现象;
7、信号指示与电路分、合状态是否相符;
8、失压脱扣线圈有无过热现象和异常声音;
9、磁铁上的短路环绝缘连杆有无损伤现象;
10、传动机构中连杆部位开口销子和弹簧是否完好;
11、电动机和电磁铁合闸机构是否处于正常状态。
(2)使用维护事项:
①在使用前应将电磁铁工作极面的锈油抹净;
②机构的摩擦部分应定期涂以润滑油;
③断路器在分断短路电流后,应检查触点(必须将电源断开),并将断路器上的烟痕抹净,在检查触点时应注意: 1)如果在触点接触面上有小的金属粒时,应用锉刀将其清除并保持触点原有形状不变; 2)如果触点的厚度小于1mm(银钨合金的厚度),必须更换和进行调整,并保持压力符合要求; 3)清理灭弧室两壁烟痕,如灭弧片烧坏严重,应予更换,甚至更换整个灭弧室。
④在触点检查及调整完毕后,应对断路器的其他部分进行检查: 1)检查传动机构动作的灵活性; 2)检查断路器的自由脱扣装置(传动机构与触点之间的联系装置),当自由脱扣机构扣上时,传动机构应带动触点系统一起动作,使触点闭合。当脱扣后,使传动机构与触点系统解脱联系。 3)检查各种脱扣器装置,如过流脱扣器、欠压脱扣器、分励脱扣器等。?
二、塑壳式断路器的运行维护
(1)运行中检查:
1、检查负荷电流是否符合断路器的额定值;
2、信号指示与电路分、合状态是否相符;
3、过载热元件的容量与过负荷额定值是否相符;
4、连接线的接触处有无过热现象;
5、操作手柄和绝缘外壳有无破损现象;
6、内部有无放电响声;
7、电动合闸机构润滑是否良好,机件有无破损情况。
(2)使用维护事项:
1、断开断路器时,必须将手柄拉向"分"字处,闭合时将手柄推向"合"字处。若将自动脱扣的断路器重新闭合,应先将手柄拉向"分"字处,使断路器再脱扣,然后将手柄推向"合"字处,即断路器闭合;
2、装在断路器中的电磁脱扣器,用于调整牵引杆与双金属片间距离的调节螺钉不得任意调整,以免影响脱扣器动作而发生事故;
3、当断路器电磁脱扣器的整定电流与使用场所设备电流不相符时,应检验设备,重新调整后,断路器才能投入使用;
4、断路器在正常情况下应定期维护,转动部分不灵活,可适当加滴润滑油;
5、断路器断开短路电流后,应立即进行以下检查: 1)上下触点是否良好,螺钉、螺母是否拧紧,绝缘部分是否清洁,发现有金属粒子残渣时应予清除干净; 2)灭弧室的栅片间是否短路,若被金属粒子短路,应用锉刀将其清除,以免再次遇到短路时,影响断路器可靠分断; 3)电磁脱扣器的衔铁,是否可靠地支撑在铁芯上,若衔铁滑出支点,应重新放入,并检查是否灵活; 4)当开关螺钉松动,造成分合不灵活,应打开进行检查维护。
6、过载脱扣整定电流值可进行调节,热脱扣器出厂整定后不可改动;
7、断路器因过载脱扣后,经1~3min的冷却,可重新闭合合闸按钮继续工作;
8、因选配不当,采用了过低额定电流热脱扣器的断路器所引起的经常脱扣,应更换额定电流较大的热脱扣器的断路器,切不可将热脱扣器同步螺钉旋松。断路器热脱扣在超过规定的额定值下使用时,将因温升过高而使断路器损坏。
以上介绍了低压空气断路器检修注意事项_低压空开的运行维护,电工维护工作中,经常会接触到空气断路器,尤其是低压空气断路器,掌握必要的运维维护技术对工作大有帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。