【隔离刀闸的安装方法】
学习断路器的使用,自然离不开隔离刀闸的安装,那么如何正确安装隔离刀闸(隔离开关)呢,来看下隔离刀闸的安装方法,无论是外外还是室内隔离刀闸,掌握正确的安装方式都是必需的。
一、隔离刀闸怎么安装?
一般户外隔离刀闸的安装步骤,是这样的:
1、浇筑基础
2、安装构架
3、隔离刀闸就位
4、隔离刀闸调试
另外,还要看下隔离刀闸的操作机构是电动还是手动等。
二、隔离刀闸的安装方法
1)按设计要求,在指定位置预埋好开关座的底脚螺栓和操作机构的支架。用人力或起吊工具将开关本体吊到安装位2,用水平仪找正、找平后将其紧固。
2)配置延长轴。
若开关的联动轴需要延长时,可加装延长轴。延长轴用轴套与开关传动轴相连接,并应增设轴承支架支撑,支持轴承间的距离,不应大于lm。在延长轴末端100mm处,也应安装轴承支架.
3)安装操动机构。
先将操动机构固定在支架上,然后按传动轴的位It f固定操作杆的长度,并在操作相的两端焊上直径为12^-16mm、长75^-100mm的螺栓,以便于调节操作杆的长度。
4)将开关底座及操动机构接地。
三、隔离刀闸的安装注意事项
以下是施工现场的安装危险点及控制措施,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编整理,转自:http://www.safehoo.com/Tech/Electric/201608/452982.shtml。
第一部分,施工现场卸车
1、被吊设备脱落伤人:
1.1、卸车前应仔细察看设备包装箱,审核厂家运输所做的标识,根据标识重量选择起吊绳索和吊点;
1.2、如果选用的是钢丝绳,应仔细检查钢丝绳头,如果选择的是棕绳,应派有经验的人绑扎绳头;
1.3、现场使用吊车卸车还必须遵守吊车操作规范;
1.4、在卸车前工作负责人应汇同吊车驾驶员仔细察看现场,确定吊车位置。
2、起吊过程砸、撞伤人:
2.1、起重工器具(吊车)使用前,需按规定进行检查;
2.2、由专人指挥吊车,指挥方式须明确、准确,信号一致;
2.3、被吊件和吊车臂下严禁站人,作业人员头部和手脚不得放在被吊件下方;
2.4、控制起吊和转动速度,保证起吊和移动平稳;
2.5、重物起吊前,工作负责人必须认真检查其悬挂情况,起吊和下落过程中,作业人员不经工作负责人的许可不得擅自从事其它工作;
2.6、如果选用吊车过载能力较小,安全系数不大,在起吊过程中应安排专人监视吊车腿;
2.7、应用专用道木支吊车腿。并且必须稳固,受力均匀;
2.8、吊绳悬挂、捆绑牢固,吊绳夹角不大于60˙;
2.9、起吊时工作人员不得站在被吊设备和某一固定物体之间。并且工作人员不得站在被吊设备上。
第二部分,设备开箱
1、砸、撞、刺伤人及损坏设备:
1.1、开箱必须使用安全可靠的工器具,使用撬杠的长度应适中,施工时应注意与周围其他人之间的距离;
1.2、开箱所使用的郎头不宜太大,使用前应仔细检查,以防脱落伤人;
1.3、拆除的装箱板,应将有钉头的一面向下放置,以免剌伤其他作业人员,如果条件许可,应及时清理所拆除的装箱板;
1.4、裸置的设备必须放置平稳,如不平稳,应采取措施将其四周支平;
1.5、拆除固定螺丝时应有人专门扶持裸置的刀闸。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。