线路漏电怎么办,线路漏电的判断方法

作者:老电工时间:2020-05-13 09:51:33

有关线路漏电的判断方法,由于多种原因在在线路上产生漏电现象,在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关,若电流表指针摆动,说明线路漏电。

一、线路漏电的判断方法

电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。

若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。

确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

二、家中线路漏电怎么查?

问题:家中所有电器都关了,还是合不上闸,只有一只电笔,如何检查线路漏电的位置呢?

解答:先按漏保的“复位”按钮,再合闸,行了就好。

如果还不行:

拔下所有电器插头,关闭所有灯泡,拉下所有分路开关再合闸,行了就是分路的问题。如果还不行,是漏保可能有故障,或漏保出线这一小段漏电。如果能合上了。

再按顺序分别合上分路开关,合到那一路跳闸,就是这一路有漏电。如果能合上了。

逐个插上电器插头并开启,插、开到那个电器跳闸,就是那个电器有故障。

另外,要注意:

在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:

1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。

2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。

3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。

4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。

5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线。

另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。

三、如何检测线路是否漏电

一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况:

如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下

1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题

2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题

3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题

如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)

方法:

先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。

电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。

最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器

四、漏电的问题

照明线路的漏电原因,应该如何排查,需要使用的仪表与工具有哪些?

引起线路漏电的原因很多,主要的有线路老化、线路较长时间过载使用或有关接点由于接触不良发热而使绝缘破坏(也可看作是老化现象)、线路安装不合理而留有隐患、铺设线路的环境湿度大、用电设备的不规范使用等都会引起漏电现象的发生。

检查漏电故障的方法,主要是使用万用电表(当然还有很多专门的仪表),在待查线路已经断开电源、用电端无设备连接的情况下,测量相线(火线)和接地线之间,如果电阻值为无穷大则此线没有漏电情况,如果有较小的阻值(2兆欧以下),那就应该怀疑此线路是否有漏电处了。