防触电安全措施:保护接零与漏电保护

作者:老电工时间:2019-07-04 14:55:54

有关防触电的一些安全措施,包括保护接零、漏电保护、隔离变压器安全电压等知识,防触电的关键在于接地与接零、隔离电源与安全电压等基础操作。

防触电安全措施:保护接零与漏电保护

为了保证电气使用的安全,可根据作业场所和作业的特点采用相应的安全保护方式,比较常见的有保护接零、漏电保护、隔离电源和安全电压等。

1、保护接零

保护接零是把电气设备的金属外壳与供电线路的保护零线或替代保护接零线的金属结构连接起来,一旦相线与外壳直接相碰发生短路,强大的短路电流会促使供电线路上的断路器动作或熔断器起作用,切断电源,避免设备外壳带电引发触电事故(见图1)。

生产现场使用的焊机、风机、分电源箱以及电气控制台等使用380/220V电源的设备设施,多采用这种保护方式。

虽然保护零线在正常用电时没有电流通过,但绝不能图省事而不连接。电气设备设施与保护零线连接时应确保可靠,不能松脱,否则在连接处会产生较大的接触电阻,使相线碰壳时的短路电流减小很多,断路器或熔断器不能迅速起作用,甚至不会产生反应。

例如船舶甲板上使用的电气设备,虽然外壳搁置在船体上,但在接触处(有油漆、铁锈相隔或接触不好)会有较大的电阻,所以它们之间还应设置可靠的连接线。

2、漏电保护

漏电保护装置主要用于防止单相触电事故,按动作原理分为电压型和电流型2类。图2是较常用的零序电流型漏电保护装置。电流型漏电保护器动作电流从0.006~20A,分十几个等级,其中30及30mA以下的属高灵敏度保护器,主要用于防止各种人身触电事故

原劳动部1990年颁布的《漏电保护器安全监察规定》中要求,下列场所和电气设备的使用必须考虑安装漏电保护器:临时线路的用电或移动电源箱;手持式电动工具(Ⅲ类除外)、移动式机电设备以及触电危险性大的用电设备;潮湿、高温场所及其他导电良好的场所,如露天阴雨场所、狭小室内等;锅炉房、水泵房、食堂、浴室等其他辅助场所的电气设备或插座。

漏电保护器在使用中会受多种因素影响,出现误动作和拒动作现象。如中性点接地电网中,按要求除PE(保护零线)线外,N线(中性线,与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体)和PEN线(保护中性线,兼有保护线和中性线作用的导体)都必须同相线一起穿过互感器电芯,www.dgjs123.com否则漏电保护器会出现误动作;支路漏电保护器后的线路未保持独立以及电器开关不能做到同步合闸,也会引起保护器误动作;保护器元件损坏,会引起保护器拒动作;线路绝缘情况、环境条件不良以及电源谐波,同样会影响漏电保护器的工作性能。使用漏电保护器应做到规范接线、定期检查,及时分析排除不正常现象产生的原因,以确保其有效运行。

3、隔离变压器和安全电压

在人体遭电击后可能延续的时间内,不致危及生命的允许电流对应的电压,即为安全电压。

我国规定工频安全电压的上限值为50V,有效值等级分为42V、36V、24V、12V和6V。应根据所使用的电气用具类型、作业环境等特点来选择适宜等级的安全电压。

安全电压一般由隔离变压器、隔离发电机、蓄电池以及电子装置等电源提供(见图3)。

常用的隔离变压器一次侧、二次侧有良好的电气隔离措施。在二次侧一旦人员触碰了单线,由于不能构成回路,既使二次侧电压较高,也不至于发生触电事故。一般个人岗位式低压风机、移动灯具照明等,都采用这种类型的防触电保护措施。

注意,虽然是安全电压,在线路的连接和布设上也应做到规范,不得出现接头裸露或裸线接入插座的现象,否则可导致隔离变压器二次侧与周围导电体发生单线或双线短接,从而引发单线触电或二次侧短路故障。

此外,电气安全措施还包括屏护、间距、加强绝缘等。在实际生产现场,电气安全保护措施可以是单个也可以是多个同时采用,或采用多级保护的方式,作业人员对所采用的保护方式一定要真正了解,并能通过简单有效的检查,判断保护方式的有效性。